Quanto ao registro sequencial de SOE no cavalo negro SIS, quais são os princípios e o conteúdo do registro?

2015-12-29View Original

Thread Content

1. Como as SOE registram as ações de intertravamento? Como a função de gravação é implementada? 2. O que é registrado? São os horários dos sinais DI e DO de entrada e saída, ou os horários em que as válvulas eletromagnéticas ligam e desligam, ou ainda os horários em que as válvulas se abrem e fecham (com informações enviadas pelas válvulas no local, via MICROSwitch)? 3. O que significam o horário de início e o horário de fim? Se o sinal é enviado instantaneamente, por que existe um intervalo entre o momento de início e o de fim? 4. Antes do número do registro, há “E0204+Número do instrumento”. O que significa esse E0204? É um valor de código? Instrumentos de controle automático
Reply #22015-12-29
Função de registro das ações de intertravamento do SOE
Reply #32015-12-29
A função SOE do SIS é a análise das causas de acidentes. O SOE coleta e exibe o tempo do FCS e os eventos de segurança.
Reply #42015-12-29
E0204=EVENTO 0204
Reply #52018-02-08
Os sistemas de aplicação em diferentes lugares são um pouco diferentes. É a primeira vez que ouço falar desse sistema
Reply #62018-02-09
A SOE é uma das poucas tecnologias utilizadas por algumas empresas para obter grandes lucros, e o método exato de sua implementação não é divulgado ao público. No entanto, embora não seja necessário conhecer ou entender os princípios por trás da sua implementação, é importante saber quais são as nossas necessidades, ou seja, como poder rastrear o que aconteceu em caso de acidente. Como as variações dos sinais em sistemas DCS/PLC estão relacionadas ao ciclo de escaneamento do programa – ou seja, à taxa de amostragem –, é muito provável que os valores dos sinais obtidos por métodos convencionais e com cartões padrão não representem os valores reais no momento em que eles ocorrem. Além disso, embora os eventos relacionados e consecutivos tenham uma ordem específica, os métodos convencionais não conseguem distinguir essa ordem. Isso faz com que a precisão seja insuficiente. Assim, não é possível saber quem aconteceu primeiro após o início do processo de intertravamento, nem quem causou o outro evento. Por consequência, não é possível rastrear a origem do problema. Portanto, pode-se concluir que, para implementar esse tipo de funcionalidade, é necessária a capacidade de reportar imediatamente qualquer alteração, e de fazê-lo de forma proativa. Não se espera que chegue o ciclo de escaneamento para então fazer a detecção; em vez disso, assim que ocorre alguma alteração, ela é enviada imediatamente para o sistema central, e o carimbo de data/hora é registrado.
Reply #72018-04-15
1. O SOE da HIMA é um software de terceiros chamado WIZCON (que também tem relação com o software de controle da Yokogawa); as variáveis são definidas na camada de controle e possuem carimbo de data/hora;
Reply #82018-04-15
2. O conteúdo gravado pelo SOE é, primeiramente, um valor booleano, que pode ser personalizado;
Reply #92018-04-15
2. O conteúdo gravado são valores booleanos, que podem ser personalizados; 3. O tempo de início é o momento em que ocorre a mudança no sinal, enquanto o tempo de fim é o momento em que o sinal volta ao seu estado normal. Por exemplo, para registrar a variável de tempo de estacionamento shutdown (supondo que ela seja TRUE quando o carro é desligado), o valor da variável passa de 0 para 1 no momento do início e volta de 1 para 0 no momento do fim ;
Reply #102018-04-15
Tenho conhecimento razoável sobre os SOE da HIMA e TRICON. A resolução dessas duas empresas está relacionada ao ciclo de varredura do sistema; não é realmente em nível de milissegundos. Diz-se que o ICS consegue alcançar esse nível de resolução, mas eu ainda não tive a oportunidade de usá-lo.
Reply #112018-04-15
Sobre as estratégias de configuração do grupo SOE no sistema SIS, é possível procurar informações no Baidu
Reply #122018-04-16
Desculpe, ainda estou endividado :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.