Thread Content
Purificador de ar, um funciona enquanto o outro é regenerado. Com tantas válvulas de entrada, válvulas de saída, válvulas de equalização, válvulas de alívio e válvulas de entrada/saída para regeneração, e se por acaso as válvulas não abrirem ou fecharem quando deveriam, como lidar com isso? Os experts já viram isso acontecer? Como tudo é resolvido: handshake. Além disso, para esclarecer, as válvulas de controle de que falo podem também ser chamadas de válvulas programáveis. Embora haja diferentes nomes, o significado é o mesmo.
Isso é muito comum: as válvulas não conseguem se abrir ou não abrem completamente. A lógica do peneira molecular não precisa ser sempre descendente; assim, a peneira molecular pode ser pausada, e basta cuidar das válvulas. Trate bem as válvulas, abra-as até a posição correta. A lógica continua descendo.
Se o problema for do atuador, e a válvula tiver função de troca entre modo manual e automático, é possível passar para o modo manual para abrir ou fechar a válvula. Se o procedimento não for executado, após confirmar que a válvula está funcionando corretamente e após decorrer o tempo estipulado, pode-se pular essa etapa do procedimento e escolher um momento adequado para consertar a válvula. Caso haja defeito no interruptor de posição, mas a posição da válvula esteja normal e haja tempo suficiente, é possível consertar o interruptor de posição diretamente. Se o tempo for insuficiente, pode-se pular essa etapa e consertar o interruptor de posição em outro momento~~
Na verdade, esse problema acontece com o tempo de funcionamento do sistema. Um princípio importante para lidar com isso é “não prejudicar o funcionamento do sistema posterior”. Só se deve interromper o funcionamento do sistema quando for realmente necessário. Quando houver obstruções ou falhas, não se apresse. Primeiro, pense em medidas a serem tomadas. Não abra ou feche às pressas as válvulas de ar de entrada e saída do sílica gel, pois isso pode causar grandes problemas. Ao manipular a válvula de nitrogênio contaminado, é necessário prestar atenção para saber se o processo está na fase de aquecimento, a fim de evitar que o aquecedor elétrico seja danificado.
Para problemas de resposta, use o modo bypass; para problemas nas válvulas, use o modo manual. Depois, procure um técnico para consertar o instrumento.
A ocorrência de problemas com os peneiros moleculares é bastante comum. No entanto, se não for feito um manejo cuidadoso, isso pode causar a parada total do equipamento de separação de ar. É necessário ter atenção redobrada quando surgem problemas. Primeiro, veja qual é o problema, e depois resolva-o. Após a conclusão do processamento, verifique com atenção. Confirmar a conclusão de ir para o bypass, continuar, pular, etc.
Trate o problema conforme a situação específica: se a válvula não se abre completamente e não há feedback, pode-se usar uma chave de torque para ajudar. Se, após o fechamento da válvula, não houver feedback, é possível ajustar a válvula eletrônica correspondente no local.
É a troca de regeneração entre as duas torres de adsorção, certo? Tudo é controlado por programas de válvulas eletromagnéticas; geralmente, não ocorrem situações em que o controle não funciona corretamente, ou seja, quando um sinal é enviado e nada acontece. Atualmente, essas torres de regeneração são controladas de forma modular, então não há motivos para se preocupar com problemas de inatividade. De fato, deveríamos considerar o material da válvula. Em locais onde a qualidade do ar é ruim e o ar é ácido, ao ser comprimido em conjunto com a água, ocorre corrosão. Já tivemos problemas no passado com a corrosão das válvulas eletrônicas de três vias de entrada; a desidratação por regeneração não era eficaz, e o ponto de orvalho do ar permanecia alto.
Dêem uma olhada no meu post anterior: venham todos ver, como escolher essa válvula de três vias? ? http://bbs.hcbbs.com/thread-1203392-1-1.html (Fonte: Fórum de Química HaiChuan)