Como resolver um problema com a válvula de controle do purificador de ar?

2015-12-29View Original

Thread Content

Purificador de ar, um funciona enquanto o outro é regenerado. Com tantas válvulas de entrada, válvulas de saída, válvulas de equalização, válvulas de alívio e válvulas de entrada/saída para regeneração, e se por acaso as válvulas não abrirem ou fecharem quando deveriam, como lidar com isso? Os experts já viram isso acontecer? Como tudo é resolvido: handshake. Além disso, para esclarecer, as válvulas de controle de que falo podem também ser chamadas de válvulas programáveis. Embora haja diferentes nomes, o significado é o mesmo.
Reply #22015-12-29
Isso é muito comum: as válvulas não conseguem se abrir ou não abrem completamente. A lógica do peneira molecular não precisa ser sempre descendente; assim, a peneira molecular pode ser pausada, e basta cuidar das válvulas. Trate bem as válvulas, abra-as até a posição correta. A lógica continua descendo.
Reply #32015-12-29
Se o problema for do atuador, e a válvula tiver função de troca entre modo manual e automático, é possível passar para o modo manual para abrir ou fechar a válvula. Se o procedimento não for executado, após confirmar que a válvula está funcionando corretamente e após decorrer o tempo estipulado, pode-se pular essa etapa do procedimento e escolher um momento adequado para consertar a válvula. Caso haja defeito no interruptor de posição, mas a posição da válvula esteja normal e haja tempo suficiente, é possível consertar o interruptor de posição diretamente. Se o tempo for insuficiente, pode-se pular essa etapa e consertar o interruptor de posição em outro momento~~
Reply #42015-12-29
Na verdade, esse problema acontece com o tempo de funcionamento do sistema. Um princípio importante para lidar com isso é “não prejudicar o funcionamento do sistema posterior”. Só se deve interromper o funcionamento do sistema quando for realmente necessário. Quando houver obstruções ou falhas, não se apresse. Primeiro, pense em medidas a serem tomadas. Não abra ou feche às pressas as válvulas de ar de entrada e saída do sílica gel, pois isso pode causar grandes problemas. Ao manipular a válvula de nitrogênio contaminado, é necessário prestar atenção para saber se o processo está na fase de aquecimento, a fim de evitar que o aquecedor elétrico seja danificado.
Reply #52015-12-29
Para problemas de resposta, use o modo bypass; para problemas nas válvulas, use o modo manual. Depois, procure um técnico para consertar o instrumento.
Reply #62015-12-30
A ocorrência de problemas com os peneiros moleculares é bastante comum. No entanto, se não for feito um manejo cuidadoso, isso pode causar a parada total do equipamento de separação de ar. É necessário ter atenção redobrada quando surgem problemas. Primeiro, veja qual é o problema, e depois resolva-o. Após a conclusão do processamento, verifique com atenção. Confirmar a conclusão de ir para o bypass, continuar, pular, etc.
Reply #72015-12-30
Trate o problema conforme a situação específica: se a válvula não se abre completamente e não há feedback, pode-se usar uma chave de torque para ajudar. Se, após o fechamento da válvula, não houver feedback, é possível ajustar a válvula eletrônica correspondente no local.
Reply #82016-01-04
É a troca de regeneração entre as duas torres de adsorção, certo? Tudo é controlado por programas de válvulas eletromagnéticas; geralmente, não ocorrem situações em que o controle não funciona corretamente, ou seja, quando um sinal é enviado e nada acontece. Atualmente, essas torres de regeneração são controladas de forma modular, então não há motivos para se preocupar com problemas de inatividade. De fato, deveríamos considerar o material da válvula. Em locais onde a qualidade do ar é ruim e o ar é ácido, ao ser comprimido em conjunto com a água, ocorre corrosão. Já tivemos problemas no passado com a corrosão das válvulas eletrônicas de três vias de entrada; a desidratação por regeneração não era eficaz, e o ponto de orvalho do ar permanecia alto.
Reply #92016-01-04
Dêem uma olhada no meu post anterior: venham todos ver, como escolher essa válvula de três vias? ? http://bbs.hcbbs.com/thread-1203392-1-1.html (Fonte: Fórum de Química HaiChuan)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.