2015-12-29View Original

Thread Content

Utiliza-se uma placa de orifícios em combinação com um transmissor de diferença de pressão para medir o fluxo massivo de gás. Quer saber se a placa de orifício mede o vazão volumétrica, que depois é convertida em vazão em massa no DCS? Ou será que já foi convertido para vazão em massa diretamente no transmissor de diferença de pressão, podendo ser exibido diretamente no DCS? Será que há outros métodos?
Reply #22015-12-29
Já que o problema foi resolvido, por que não compartilhar a solução? Assim, da próxima vez, as outras pessoas também saberão. Que bom, ajudar uns aos outros, hehe
Reply #32015-12-30
O cálculo com placas de orifício pode ser feito para vazão volumétrica ou para vazão em massa; a diferença está na densidade. Seja qual for o tipo de vazão, é necessário realizar compensações de temperatura e pressão.
Reply #42015-12-30
O valor que você obtém é o volume padrão. Desde que o meio não mude, basta multiplicar o volume padrão pela densidade padrão (um valor fixo). Isso pode ser feito no programa DCS~~
Reply #52015-12-30
Medidor de vazão com placa orifical: a diferença de pressão gerada pela placa orifical representa o fluxo. Além disso, a placa de orifícios mede o fluxo em massa; em uso, o fluxo em massa é convertido em outros tipos de fluxo, conforme necessário.   No entanto, o fluxo de massa medido pelo medidor de vazão com placa orificial é obtido sob a premissa de que a temperatura, a pressão, a viscosidade (número de Reynolds) e a entalpia em termodinâmica sejam constantes. Qualquer alteração nesses parâmetros afeta os resultados das medições. Portanto, os medidores de vazão com placa de orifício são projetados (calculados) diretamente com base nas condições de operação. Quando as condições de operação mudam, e a diferença for significativa, é necessário recalcular a placa orifical ; Se as mudanças não forem significativas, e se for possível deduzir as variações dos outros parâmetros a partir das mudanças nos parâmetros em questão, então é possível realizar cálculos nos resultados das medições, como, por exemplo, fazer a compensação de temperatura e pressão.
Reply #62015-12-30
O que ele mede é o fluxo de massa, sem necessidade de conversão! A vazão em massa e a diferença de pressão têm uma relação de raiz quadrada!
Reply #72015-12-31
A placa de orifício mede o fluxo volumétrico real; é necessário levar em consideração a temperatura e a pressão para se obter o fluxo de massa.
Reply #82016-03-09
Já foi resolvido? ? Onde está a resposta? ? ? ? …… Mais uma coisa: com base na fórmula que utiliza a diferença de pressão para calcular o fluxo, é possível determinar a unidade de medida. Depois, basta verificar se a unidade é de volume ou de massa……
Reply #92016-03-10
É preciso compensação térmica e de pressão. Com o transmissor 3095, o resultado obtido é diretamente o fluxo de massa.
Reply #102016-03-10
É preciso compensação térmica e de pressão. Com o transmissor 3095, o resultado obtido é diretamente o fluxo de massa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.