A corrente no circuito do transmissor é alta

2015-12-29View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos professores: a corrente no circuito do transmissor é maior do que a corrente de saída do transmissor. O circuito está conectado ao canal do PLC.
Reply #22015-12-30
Impossível, não é? No mesmo circuito, como é que os valores da corrente podem ser diferentes? ?
Reply #32015-12-30
Não entendi qual é a consciência em questão; há algum problema com o instrumento de medição?
Reply #42015-12-30
Não entendo: na mesma circulação elétrica, a corrente é igual em todos os pontos. O que você chama de corrente de saída do transmissor é aquela que você mede diretamente, sem interromper o circuito (com o que você fornece energia para isso?) ) Ou é um cálculo teórico seu (ou o que é exibido na etiqueta do transmissor?) )
Reply #52016-01-03
Duas situações: primeiro, o valor exibido pelo instrumento não corresponde ao valor mostrado pelo PLC; segundo, o valor da corrente calculado com base na leitura do instrumento não corresponde ao valor da corrente medido na realidade. O que você realmente quer dizer? Não entendi. No primeiro caso, basta alterar a faixa de medição; é preciso fazer o mesmo em ambos os lados, certo? Acho que é assim. No segundo caso, tente restaurar o medidor aos parâmetros de fábrica. Se for um medidor de alguma marca específica, e não funcionar, leve-o de volta à fábrica
Reply #62016-01-04
A isolação entre os cabos de retorno está ruim, o que causa vazamento de eletricidade. Embora a queda de tensão não seja grande, 24V é suficiente para acionar o transmissor. No entanto, a corrente medida no lado do PLC é a soma da corrente de saída do transmissor e da corrente de vazamento.
Reply #72016-01-04
Medir a resistência de isolamento do cabo do transmissor em relação à terra, bem como entre os dois fios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.