Thread Content
Gostaria de pedir ajuda aos professores: a corrente no circuito do transmissor é maior do que a corrente de saída do transmissor. O circuito está conectado ao canal do PLC.
Impossível, não é? No mesmo circuito, como é que os valores da corrente podem ser diferentes? ?
Não entendi qual é a consciência em questão; há algum problema com o instrumento de medição?
Não entendo: na mesma circulação elétrica, a corrente é igual em todos os pontos. O que você chama de corrente de saída do transmissor é aquela que você mede diretamente, sem interromper o circuito (com o que você fornece energia para isso?) ) Ou é um cálculo teórico seu (ou o que é exibido na etiqueta do transmissor?) )
Duas situações: primeiro, o valor exibido pelo instrumento não corresponde ao valor mostrado pelo PLC; segundo, o valor da corrente calculado com base na leitura do instrumento não corresponde ao valor da corrente medido na realidade. O que você realmente quer dizer? Não entendi. No primeiro caso, basta alterar a faixa de medição; é preciso fazer o mesmo em ambos os lados, certo? Acho que é assim. No segundo caso, tente restaurar o medidor aos parâmetros de fábrica. Se for um medidor de alguma marca específica, e não funcionar, leve-o de volta à fábrica
A isolação entre os cabos de retorno está ruim, o que causa vazamento de eletricidade. Embora a queda de tensão não seja grande, 24V é suficiente para acionar o transmissor. No entanto, a corrente medida no lado do PLC é a soma da corrente de saída do transmissor e da corrente de vazamento.
Medir a resistência de isolamento do cabo do transmissor em relação à terra, bem como entre os dois fios.