Thread Content
Ao calcular o número de Reynolds do lado do ar em trocadores de calor com aletas (como resfriadores a ar), como é feita a distinção e a definição exatas? Nos algoritmos estrangeiros para o cálculo do fator de troca de calor j, citados no artigo “Avanços na pesquisa experimental sobre as características de troca de calor e perda de pressão em trocadores de calor de tipo tubo-fins _ Equações relacionais”, existem duas maneiras diferentes de expressar o número de Reynolds do lado do ar: Kim (1996) menciona ReDo, enquanto C.C. Wang (em seus artigos de 1999 e 2002) menciona ReDc. Do = diâmetro externo do tubo; Dc = diâmetro externo do invólucro das aletas. Dc = Do + 2 * espessura das aletas. No artigo original, provavelmente não se utiliza diretamente esses dois diâmetros para os cálculos (principalmente porque não foi encontrado o algoritmo utilizado no original para calcular o número de Reynolds)… De acordo com o método de cálculo do número de Reynolds, os canais das aletas do lado do ar não são circulares; portanto, é necessário converter esses valores em um diâmetro equivalente, chamado De. Por que esses dois especialistas apresentaram dois valores diferentes para o número de Reynolds? Qual é o propósito dessa diferença? Realmente não consigo entender. Por favor, ajudem-me com alguma análise ou sugestão. Obrigado.
A definição de número de Reynolds é a razão entre a força de inércia e a força de viscosidade.
Este tópico foi editado pela última vez por wiseboy em 30/12/2015, às 09:17. “A expressão “lado do ar” é vaga, pois ambos os lados podem conter ar; não se pode considerar as condições do próprio sistema como condições gerais ; 2. O algoritmo para o número de Reynolds não é tão difícil de entender; diferentes valores de número de Reynolds correspondem a fórmulas distintas para o cálculo da transferência de calor e da resistência do fluido. Portanto, não se pode perguntar de forma genérica como isso é calculado; é preciso considerar o número de Reynolds correspondente à fórmula de cálculo da transferência de calor e da resistência do fluido. Nos cálculos de tubos com aletas, o software “Heat Exchanger Master” define 5 valores de número de Reynolds, que correspondem às fórmulas de cálculo da transferência de calor e da resistência do fluido utilizadas pelo software. “O Mestre dos Trocadores de Calor” define o tubo com aletas da seguinte maneira: Re0h – coeficiente de transferência de calor baseado no diâmetro externo do tubo, do, expresso em número de Reynolds ; Refh – Coeficiente de transferência de calor baseado no diâmetro externo das aletas (do+2h), em termos de número de Reynolds ; Re0f — coeficiente de resistência baseado no diâmetro externo do tubo, do, em termos de número de Reynolds ; Reff – Coeficiente de resistência baseado no diâmetro externo das aletas (do+2h), utilizando o número de Reynolds ; . . . . . . Mas todos os algoritmos de número de Reynolds do “Heat Exchanger Master” não serão úteis para você, pois você não possui as fórmulas para o cálculo da transferência de calor e da resistência do fluido presentes no “Heat Exchanger Master”. Portanto, ao procurar um método para calcular o número de Reynolds, é necessário encontrar também as fórmulas para calcular a transferência de calor e a resistência do fluido: elas são complementares, e é difícil para os outros entenderem bem como funcionam.
O número de Reynolds é o critério para distinguir entre fluxo turbulento e fluxo caótico?
Este tópico foi editado pela última vez por wiseboy em 30/12/2015, às 09:21. Sim. Mas, com diferentes estruturas geométricas, as fronteiras são diferentes. Em um tubo circular liso,