Este tópico foi editado pela última vez por hjztbwg em 07/01/2016, às 09:29. A altura de um determinado edifício industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? Resposta: B (A) 375kw (B) 450kw (C) 525kw (D) 600kw
Reply #22015-12-30
A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? (A) 375 kw (B) 450 kw (C) 525 kw (D) 600 kw
Reply #32015-12-30
A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? (B)450kw
Reply #42015-12-30
A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? (B) (A) 375kw (B) 450kw (C) 525kw (D) 600kw
Reply #52015-12-30
Resposta: B. Análise: A norma “Warm Regulations” D.0.4 estipula que o consumo de energia para aquecimento, devido à entrada de ar frio no interior dos edifícios industriais através das fendas das portas e janelas, pode ser estimado com base na tabela D.0.4. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(m²·K). De acordo com o ponto 2.2.6 das “Medidas Técnicas”, trata-se de janelas duplas. Portanto, a penetração do ar frio representa 30% do consumo total de energia. A quantidade de ar frio que penetra é de 1500 * 0,3 = 450 Kw
Reply #62015-12-30
B, janela dupla 1500*0,3=450KW
Reply #72015-12-30
A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? (B)450kw
Reply #82015-12-30
Resposta: A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? De acordo com a norma B “Regras de Aquecimento” D.0.4, o consumo de energia para aquecer o ar frio que entra nos edifícios industriais através das fendas das portas e janelas pode ser estimado com base na tabela D.0.4. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(m²·K). De acordo com o ponto 2.2.6 das “Medidas Técnicas”, trata-se de janelas duplas. Portanto, a penetração do ar frio representa 30% do consumo total de energia. A quantidade de ar frio que penetra é de 1500 * 0,3 = 450 Kw
Reply #92015-12-30
A altura de um determinado prédio industrial é de 15 m. O consumo total de energia para aquecimento durante o inverno, considerando as estruturas de vedação, é de 1500 kW. O coeficiente de transferência de calor das janelas externas é de 3,5 W/(㎡·K). Qual deve ser o valor do consumo de energia devido à penetração do ar frio? (A) 375kw (B) 450kw (C) 525kw (D) 600kw B
Reply #102015-12-30
B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.