Temos uma válvula elétrica no local, alimentada por 220V, com sinal de comando de 24V e regulação da abertura da válvula por meio de sinais de 4-20mA. Ela está a aproximadamente 500 metros do painel de controle. Será que tanto o sinal de comando de 24V quanto o sinal de 4-20mA precisam de amplificadores de sinal?
Não é necessário controlar a tensão de alimentação; basta que ela seja maior que 5V. A tensão de controle de 24V deve ser fornecida por uma fonte de corrente constante.
Se você estiver preocupado, pode usar um fio de 1,5. Se o cabo de alimentação e o cabo de sinal estiverem no mesmo compartimento, é necessário usar uma divisória para separá-los.
Com meu fio de 1,5, 2000 metros não são problema algum
Para usar um sinal de 4~20ma, é isso? Não é apenas a diminuição da atenuação na transmissão à distância?
A simulação está ok; no caso do interruptor, pode haver uma queda de tensão de 3V a 500 metros (1,5 V)
Venham fazer uma visita e aprender um pouco. Os colegas de cima já responderam quase tudo. Passando por aqui: lol
Em seguros gerais, alguns cabos de sinal não devem ultrapassar 1500 metros; caso contrário, a alta resistência do cabo afeta o sinal
Calcule você mesmo a queda de pressão e veja se atende aos requisitos.
Também é preciso considerar a intensidade da corrente. Por exemplo, em uma válvula eletromagnética de 15W, a corrente é de 0,66A. Com um fio de 1,5, a queda de tensão não será de 3V, mas sim de cerca de 8V