Distância de transmissão do cabo dos instrumentos

2015-12-30View Original

Thread Content

Temos uma válvula elétrica no local, alimentada por 220V, com sinal de comando de 24V e regulação da abertura da válvula por meio de sinais de 4-20mA. Ela está a aproximadamente 500 metros do painel de controle. Será que tanto o sinal de comando de 24V quanto o sinal de 4-20mA precisam de amplificadores de sinal?
Reply #22015-12-30
Não é necessário controlar a tensão de alimentação; basta que ela seja maior que 5V. A tensão de controle de 24V deve ser fornecida por uma fonte de corrente constante.
Reply #32015-12-30
Se você estiver preocupado, pode usar um fio de 1,5. Se o cabo de alimentação e o cabo de sinal estiverem no mesmo compartimento, é necessário usar uma divisória para separá-los.
Reply #42015-12-31
Com meu fio de 1,5, 2000 metros não são problema algum
Reply #52015-12-31
Para usar um sinal de 4~20ma, é isso? Não é apenas a diminuição da atenuação na transmissão à distância?
Reply #62015-12-31
A simulação está ok; no caso do interruptor, pode haver uma queda de tensão de 3V a 500 metros (1,5 V)
Reply #72015-12-31
Venham fazer uma visita e aprender um pouco. Os colegas de cima já responderam quase tudo. Passando por aqui: lol
Reply #82016-01-06
Em seguros gerais, alguns cabos de sinal não devem ultrapassar 1500 metros; caso contrário, a alta resistência do cabo afeta o sinal
Reply #92016-01-06
Calcule você mesmo a queda de pressão e veja se atende aos requisitos.
Reply #102016-01-08
Também é preciso considerar a intensidade da corrente. Por exemplo, em uma válvula eletromagnética de 15W, a corrente é de 0,66A. Com um fio de 1,5, a queda de tensão não será de 3V, mas sim de cerca de 8V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.