Thread Content
Gerencio uma empresa que se dedica à embalagem de oxigênio. A empresa possui um tanque de oxigênio líquido, do qual o oxigênio é transformado em gás e embalado em cilindros. A pergunta é: será que o sistema elétrico da área de embalagem precisa ser à prova de explosões? De acordo com as normas de projeto das estações de oxigênio, a área de embalagem é classificada como zona de risco 21. Nesse caso, será que o sistema elétrico também precisa ser à prova de explosões?
Não é necessário. O oxigênio em si não explode, e também não foi mencionado na descrição do local a presença de gases explosivos.
Não é necessário, mas se você tiver muito dinheiro, pode optar por equipamentos elétricos à prova de explosões; de qualquer forma, não há nenhum prejuízo nisso.
É necessário, está escrito nas normas. Esqueci qual é aquela norma
Deixe-me esclarecer: o oxigênio puro não tem requisitos de proteção contra explosões
Se o escritório de projetos disser que é uma área antiexplosiva, então é necessário; se disser que não é uma área antiexplosiva, então não é necessário
É necessário usar equipamentos elétricos à prova de explosão de categoria adequada nas áreas classificadas como zonas explosivas; não se deve proibir o uso desses equipamentos nessas áreas. Caso contrário, haverá um aumento nos custos de investimento. Se você realmente tiver dinheiro e o chefe não se importar, tudo bem, mas a consciência vai ficar pesada. O oxigênio é um gás oxidante e não requer equipamentos à prova de explosão.
Embora o oxigênio não seja inflamável por si só, seu papel como agente facilitador da combustão é extremamente perigoso. Tanto as normas do setor petroquímico quanto as normas de construção o classificam como gás inflamável de categoria B; portanto, é necessário utilizar equipamentos à prova de explosões
Parece que as normas de projeto para estações de oxigênio também estabelecem requisitos relacionados ao uso de equipamentos elétricos à prova de explosões; Se não for à prova de explosões, podem surgir problemas. Atualmente, **parece que ainda não houve nenhuma inspeção nesse sentido!**
As estações de oxigênio mais novas que visitei são à prova de explosão; as fábricas mais antigas têm algumas que não são.
De acordo com as “Normas de Projeto para Estações de Oxigênio”, a área do forno de reação catalítica e a sala onde se encontram os cilindros de hidrogênio devem ser consideradas áreas de risco de explosão, da categoria 1. As demais áreas não exigem medidas de proteção contra explosões
Mesmo que você delimite uma área à prova de explosões, ainda não é possível escolher os equipamentos elétricos à prova de explosões. Além da área à prova de explosões, a seleção desses equipamentos também depende de outros parâmetros.
É obrigatório. Eu trabalhei no setor, e as filiais que lidam com gases liquefeitos (como oxigênio líquido, nitrogênio líquido, argônio líquido, etc.) precisam ser totalmente à prova de explosões. Caso contrário, a inspeção de segurança vai certamente impor multas. Portanto, não dê ouvidos às suas bobagens; é preciso evitar tanto a inflamação quanto explosões. Como os locais com materiais combustíveis são mais propensos a incêndios, é ainda mais necessário utilizar equipamentos à prova de explosões.
Esse já é um padrão obsoleto; as disposições nele contidas não podem mais servir como base.
As normas de projeto para estações de oxigênio não foram revogadas, certo?