Medidor de vazão com placa de orifício, para líquidos; tem um excelente desempenho em termos de isolamento térmico! ! Mas o valor indicado cairá para zero em pouco tempo (no máximo, meia hora)! Já foi detectada uma diferença de pressão negativa no local! ……O tráfego em si é bem baixo, mas pelo menos permanece estável o tempo todo, sem cair para zero! Após a descarga, o fluxo é normal, mas daqui a pouco volta a cair! O intervalo é muito curto! ! Também não dá para ir ao local e descarregar os resíduos a cada meia hora. Qual é, afinal, o problema em algum dos processos? ? O horário está bem preciso! Acabei de encontrar! O esgoto também não entope! Não se percebe nenhuma impureza evidente no material! !
Se o tubo de pressão está obstruído ou com vazamentos.
Fale sobre seu método de instalação: a placa de orifícios é instalada de forma integrada ou separadamente?
Não está bloqueado! ! Também não faltou nada! ! ……
Não há obstruções nem vazamentos! ! A descarga de resíduos está funcionando perfeitamente! ! ……
Eu não entendo o que você quer dizer com “separado e integrado”… Este orifício de medição é instalado por meio de flanges; as pressões são coletadas através desses flanges, e os tubos de transmissão levam essas pressões até o transmissor de diferença de pressão localizado abaixo! ! É assim mesmo
Faixa de medição 30, normalmente é 6-7, às vezes cai para 3-4, Mas, recentemente, ele cai para 0 com muita frequência, e não volta a subir! No local, verificou-se que a diferença de pressão do transmissor já está em valor negativo!
Antes era bom, só agora que ficou ruim? Acho que é um problema causado pelos tubos de medição de pressão. Em alguns casos, o trajeto desses tubos, as curvas e a altura das dobras afetam a medição correta dos instrumentos. Como você mesmo disse, o problema é resolvido assim que se faz a limpeza dos tubos. Pode ser um problema causado pelos tubos de medição de pressão, ou então pela orientação de instalação do transmissor. Recomendo que você altere o layout dos tubos de medição de pressão e os instale novamente
Não será que há algum problema com o aquecimento auxiliar? O tubo de medição de pressão está se vaporizando em algumas áreas
Fique na fila. Quando cai para zero, é colocado na fila. É apenas uma fila. Duas semanas de descanso e já está bom
Concordo com o 14º andar. Se for possível descartar a possibilidade de o tubo de medição estar obstruído ou com vazamentos, então esse problema surge após a instalação do sistema de aquecimento. Isso acontece porque o tubo de aquecimento fica muito próximo ao tubo de medição, fazendo com que o fluido presente no tubo de medição se vaporize, o que resulta em uma redução da diferença de pressão. Recomenda-se reforçar a isolação térmica e fixar os tubos de aquecimento. Pode-se primeiro aplicar uma camada fina de isolamento no tubo de pressão, em seguida, colocar o tubo de aquecimento, e por fim, aplicar o isolamento normal.
Se o meio interno for água, o aquecimento pode ficar muito intenso.
Primeiro, verifique se há vazamentos ou obstruções no tubo de medição da pressão. Em seguida, verifique se o transmissor está funcionando corretamente. Acho que tanto os problemas relacionados à placa de orifícios quanto os problemas com o medidor devem ser investigados. O fato de o líquido conseguir passar não significa que não haja obstruções; até mesmo pequenos problemas podem causar impactos
Esse fenômeno é, na maioria das vezes, causado por um aquecimento excessivo. Se tudo funcionar normalmente com o aquecimento desligado, com certeza há excesso de aquecimento.
O problema do autor foi resolvido? Se o problema não for resolvido, verifique a válvula de equilíbrio; provavelmente há vazamento dentro dela
Em situações como essa, geralmente ocorre condensação