Thread Content

Medidor de vazão com placa de orifício, para líquidos; tem um excelente desempenho em termos de isolamento térmico! ! Mas o valor indicado cairá para zero em pouco tempo (no máximo, meia hora)! Já foi detectada uma diferença de pressão negativa no local! ……O tráfego em si é bem baixo, mas pelo menos permanece estável o tempo todo, sem cair para zero! Após a descarga, o fluxo é normal, mas daqui a pouco volta a cair! O intervalo é muito curto! ! Também não dá para ir ao local e descarregar os resíduos a cada meia hora. Qual é, afinal, o problema em algum dos processos? ? O horário está bem preciso! Acabei de encontrar! O esgoto também não entope! Não se percebe nenhuma impureza evidente no material! !
Reply #22016-01-01
Se o tubo de pressão está obstruído ou com vazamentos.
Reply #32016-01-02
Fale sobre seu método de instalação: a placa de orifícios é instalada de forma integrada ou separadamente?
Reply #42016-01-02
Não está bloqueado! ! Também não faltou nada! ! ……
Reply #52016-01-02
Não há obstruções nem vazamentos! ! A descarga de resíduos está funcionando perfeitamente! ! ……
Reply #62016-01-02
Eu não entendo o que você quer dizer com “separado e integrado”… Este orifício de medição é instalado por meio de flanges; as pressões são coletadas através desses flanges, e os tubos de transmissão levam essas pressões até o transmissor de diferença de pressão localizado abaixo! ! É assim mesmo
Reply #72016-01-02
Faixa de medição 30, normalmente é 6-7, às vezes cai para 3-4, Mas, recentemente, ele cai para 0 com muita frequência, e não volta a subir! No local, verificou-se que a diferença de pressão do transmissor já está em valor negativo!
Reply #82016-01-03
Antes era bom, só agora que ficou ruim? Acho que é um problema causado pelos tubos de medição de pressão. Em alguns casos, o trajeto desses tubos, as curvas e a altura das dobras afetam a medição correta dos instrumentos. Como você mesmo disse, o problema é resolvido assim que se faz a limpeza dos tubos. Pode ser um problema causado pelos tubos de medição de pressão, ou então pela orientação de instalação do transmissor. Recomendo que você altere o layout dos tubos de medição de pressão e os instale novamente
Reply #92016-01-03
Não será que há algum problema com o aquecimento auxiliar? O tubo de medição de pressão está se vaporizando em algumas áreas
Reply #102016-01-04
Fique na fila. Quando cai para zero, é colocado na fila. É apenas uma fila. Duas semanas de descanso e já está bom
Reply #112016-01-04
Concordo com o 14º andar. Se for possível descartar a possibilidade de o tubo de medição estar obstruído ou com vazamentos, então esse problema surge após a instalação do sistema de aquecimento. Isso acontece porque o tubo de aquecimento fica muito próximo ao tubo de medição, fazendo com que o fluido presente no tubo de medição se vaporize, o que resulta em uma redução da diferença de pressão. Recomenda-se reforçar a isolação térmica e fixar os tubos de aquecimento. Pode-se primeiro aplicar uma camada fina de isolamento no tubo de pressão, em seguida, colocar o tubo de aquecimento, e por fim, aplicar o isolamento normal.
Reply #122016-01-04
Se o meio interno for água, o aquecimento pode ficar muito intenso.
Reply #132016-01-05
Primeiro, verifique se há vazamentos ou obstruções no tubo de medição da pressão. Em seguida, verifique se o transmissor está funcionando corretamente. Acho que tanto os problemas relacionados à placa de orifícios quanto os problemas com o medidor devem ser investigados. O fato de o líquido conseguir passar não significa que não haja obstruções; até mesmo pequenos problemas podem causar impactos
Reply #142016-01-07
Esse fenômeno é, na maioria das vezes, causado por um aquecimento excessivo. Se tudo funcionar normalmente com o aquecimento desligado, com certeza há excesso de aquecimento.
Reply #152016-01-12
O problema do autor foi resolvido? Se o problema não for resolvido, verifique a válvula de equilíbrio; provavelmente há vazamento dentro dela
Reply #162016-01-14
Em situações como essa, geralmente ocorre condensação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.