Existem regulamentações setoriais para a gestão diária do medidor de nível da caldeira?

2016-01-01View Original

Thread Content

Existem regulamentações setoriais para a gestão diária do medidor de nível da caldeira?
Reply #22016-01-03
Este tópico foi editado pela última vez por gjn1970 em 3/1/2016, às 16:39. Para unidades de pequeno porte que operam sob baixa pressão, podem-se seguir as seguintes orientações: 1. Medidor de nível a base de tubos de vidro: seu princípio de funcionamento é semelhante ao do princípio dos comunicantes. O nível indicado pelo medidor corresponde ao nível real da água no tanque. Em condições normais de operação, as válvulas de vapor e de água ficam abertas, enquanto a válvula de descarga fica fechada. Se a válvula de vapor não for aberta e apenas a válvula de água for aberta, a pressão dentro do tanque será maior do que a pressão dentro do tubo de vidro. Por isso, o nível da água no tubo de vidro ficará acima do nível real da água no tanque, criando assim um nível falso da água. Se a válvula de água não for aberta e apenas a válvula de vapor for aberta, o vapor continuará se condensando, fazendo com que o tubo de vidro fique completamente cheio de água. Isso também gera um nível falso da água. II. Medidor de nível bicolor 1. Utilizando princípios ópticos, a água incolor e o vapor no medidor de nível são exibidos em cores diferentes (vermelho e verde), fazendo com que a divisão entre água e vapor fique claramente visível. Assim, é possível determinar com precisão o nível da água à distância, por meio de uma câmera. 2. Uso e manutenção do medidor de nível bicolor ① O medidor de nível bicolor é um instrumento óptico; é estritamente proibido bater nele com força. ②Após a instalação, aguarde que o medidor de nível se aqueça antes de usá-lo. ③Os novos medidores de nível devem ser limpos antes de serem utilizados. ④Se for detectada vazamento na superfície de vedação do medidor de nível, os parafusos devem ser apertados, aplicando força de maneira uniforme e cruzada. ⑤De acordo com o grau de corrosão do vidro, substitua-o para evitar que ele se quebre de repente devido à corrosão, causando acidentes. ⑥As juntas dos medidores de nível e as buchas das válvulas, com o uso prolongado, sofrem desgaste, corrosão e envelhecimento, devendo ser substituídas regularmente. III. Inspeção diária do medidor de nível ① O vidro deve ser mantido sempre limpo. Caso haja sujeira visível, e ele não fique limpo após ser lavado, é necessário substituí-lo. ②Se a qualidade da água do caldeirão for boa, pode-se lavá-lo regularmente, uma vez por semana. ③Fique atento ao estado de funcionamento de cada válvula (as válvulas de vapor e as válvulas de água devem estar abertas) ; Válvula de alívio fechada) para evitar a ocorrência de um nível d’água falso. IV. Lavagem do medidor de nível Durante a lavagem, é necessário usar luvas de proteção. O rosto não deve ficar voltado para o medidor de nível, e os movimentos devem ser lentos, para evitar que o tubo de vidro se quebre devido às mudanças bruscas de temperatura e cause ferimentos. 1. Limpeza do medidor de nível com tubo de vidro: ① Abra a válvula de água. ② Feche a válvula de água e, em seguida, abra-a novamente. ③ Feche a válvula de vapor e, em seguida, abra-a novamente. ④ Feche a válvula de descarga de água.

2. Como colocar o medidor de nível bicolor em funcionamento após a limpeza: ① Feche as válvulas de vapor e de água. ② Abra a válvula de água para esvaziar a água, e depois feche-a. ③ Abra lentamente as válvulas de água e de vapor. ④ Abra gradualmente as válvulas de água e de vapor até que estejam completamente abertas.

5. Substituição do tubo de vidro do medidor de nível: ① Use máscara de proteção e luvas. Feche primeiro a válvula de água, e depois a válvula de vapor, para evitar queimaduras causadas pela água fervente e pelo vapor. ②Afrouxe suavemente as tampas superior e inferior, retire o tubo de vidro quebrado e elimine os resíduos e impurezas presentes no canal. ③Coloque o novo tubo de vidro na posição vertical e aperte lentamente os parafusos que fixam as tampas superior e inferior. No entanto, não o aperte demais, para evitar que isso impeça a expansão do tubo de vidro devido ao calor. ④Abra ligeiramente a válvula de vapor para fazer o pré-aquecimento. Quando houver umidade dentro do tubo, abra a válvula de descarga. Em seguida, aumente um pouco a abertura da válvula de vapor. Depois, feche gradualmente a válvula de descarga, aumentando ao mesmo tempo a abertura das válvulas de vapor e de água, para que o medidor de nível funcione corretamente. Para unidades que operam sob pressões superiores à de ultra-alta pressão, além das regulamentações mencionadas acima, devem-se também seguir as seguintes regras: 1. “Requisitos técnicos para o sistema de medição do nível de água no vaso de pressão das usinas termelétricas – DRZ/T 01-2004” ; 2. **“Regras relativas à configuração, instalação e uso do sistema de medição do nível de água no vaso de pressão das caldeiras das usinas elétricas”, emitidas pela empresa de energia elétrica.**
Reply #32016-01-03
Obrigado. Há alguma exigência adicional em relação aos medidores de nível com contato elétrico e aos medidores de nível por diferença de pressão? Por favor, dê-me sua orientação.
Reply #42016-01-03
1. “Requisitos técnicos para o sistema de medição do nível de água no vaso de pressão das usinas termelétricas DRZ/T 01-2004”; 2. **“Regras relativas à configuração, instalação e uso do sistema de medição do nível de água no vaso de pressão das caldeiras das usinas elétricas”, emitidas pela empresa de energia elétrica.** As disposições acima mencionadas incluem

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.