O metanol deve ter um alarme para gases inflamáveis ou um alarme para gases tóxicos? Já vi um tópico com uma discussão aprofundada sobre esse assunto no fórum HaiChuan, mas não consigo encontrá-lo de jeito nenhum. Procurei por tópicos sobre “metanol”, mas não encontrei nenhum. Não há outra solução senão criar um novo tópico. Por favor, discutam o assunto. Obrigado!
Não existe uma norma? Deveria ser instalado algo inflamável.
Trate-o como um gás inflamável; na minha opinião, o risco de explosão do metanol misturado que vaza é muito maior do que seu risco toxicológico.
Não sei muito sobre metanol, além do fato de que está relacionado ao álcool. Só sabemos que se bebe álcool:D O metanol não pode causar cegueira? Beber qualquer bebida que contenha metanol pode causar cegueira.
Deve-se instalar um detector de gases inflamáveis
O detector de gases inflamáveis instalado na unidade de metanol da nossa empresa
Pode ser, também pode ser considerado um nível de risco moderado! Mas deve ser ao beber, normalmente não há problema em tocar com as mãos!
Para detectores de gases inflamáveis, recomenda-se que o proprietário consulte o MSDS do metanol. A faixa de explosão é bastante ampla, e o limite inferior para a explosão é muito baixo! Claro, o metanol também é tóxico. Além disso, seu risco de causar incêndios e explosões é ainda maior. Se você tiver dinheiro, compre os dois!
O raio de eficácia dos detectores de gases tóxicos é menor do que o dos detectores de gases inflamáveis. Além disso, o limite inferior para acionamento dos detectores de gases tóxicos também é mais baixo do que o dos detectores de gases inflamáveis. Se houver condições, basta usar um detector de gases tóxicos
Sim, o metanol não está na lista de substâncias altamente tóxicas. De acordo com a definição de termos 2.02, não deve haver toxinas presentes. Já vi uma discussão aprofundada sobre isso no fórum HaiChuan. Foi um designer quem iniciou o tópico de discussão, dizendo que seu projeto previa um material inflamável. Alguns especialistas sugeriram que se mudasse para um material tóxico, mas sem o sistema de combate a incêndio adequado, não seria possível aprovar o projeto. Após análises, decidiu-se novamente optar pelo uso de um material inflamável. Quero encontrar aquele post, para usá-lo como material de estudo e como referência. Se alguém souber onde encontrá-lo, por favor, me dê um link: handshake
Olá, os detectores de gases inflamáveis podem ser instalados da maneira à prova de explosão (tipo à prova de explosão). Se precisar de algo, por favor, entre em contato comigo :) TELEFONE: 132 69 39 3987
(1) Em caso de vazamento de gases inflamáveis ou de gases tóxicos presentes neles, a concentração dos gases inflamáveis pode atingir 25% (LEL). No entanto, quando a concentração dos gases tóxicos não atinge a concentração máxima permitida, deve-se instalar dispositivos de detecção de gases inflamáveis; (2) Em caso de vazamento de gases tóxicos ou de gases inflamáveis, quando a concentração dos gases tóxicos atinge a concentração máxima permitida, mas a concentração dos gases inflamáveis não chega a 25% (LEL), deve haver um sistema de detecção de gases tóxicos ; (3) Em locais onde existem simultaneamente gases inflamáveis e tóxicos, a concentração de gases inflamáveis pode atingir 25% (LEL), enquanto a concentração de gases tóxicos pode chegar à concentração máxima permitida. Portanto, devem ser instalados dispositivos separados para controlar os gases inflamáveis e os gases tóxicos ; (4) O mesmo gás, que é ao mesmo tempo inflamável e tóxico, possui apenas propriedades tóxicas. (Especificações de projeto para detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica) Nessas especificações, os gases tóxicos referem-se, em geral, a gases altamente tóxicos.
A maioria das empresas instala detectores de gases inflamáveis, e as inspeções de segurança também são frequentes
Pode-se consultar o documento “AQ3036-2010**Fontes de risco significativo relacionadas a produtos químicos _ Especificações para a instalação de equipamentos de monitoramento de segurança nas áreas de armazenamento”
Deve-se instalar um detector de gases inflamáveis
Uma pergunta tão simples: basta usar aquela concentração de alarme que for a mais baixa! Em outras palavras, deve-se tomar o valor mínimo entre a concentração de alarme do LEL e o limite de exposição. Em geral, os limites de concentração de contato são menores do que as concentrações que acionam os alarmes para gases inflamáveis
Eu também me preocupo com essa questão. Existe alguma afirmação autoritativa a respeito?