Há um problema com o cartão DCS do dispositivo

2016-01-02View Original

Thread Content

Houve um problema com o cartão DCS do dispositivo; todas as válvulas de controle não conseguem ser operadas. A posição das válvulas fica congelada no mesmo valor que tinha antes da perda de controle. Qual é a causa disso? Eu não entendo muito bem a estrutura do DCS. Alguém especialista pode me ajudar a entender? Que papel o cartão desempenha no dispositivo? Que papel desempenha a sala de gabinetes?
Reply #22016-01-04
Qual o sistema da fabricante? As válvulas de controle perderam totalmente o controle. O controlador não possui redundância? Geralmente, possuem comutação sem interrupção em caso de falha. A menos que vocês sejam um sistema muito pequeno e não pertençam a uma das principais fabricantes de DCS. Os cartões incluem cartão de controle, cartão de comunicação, cartão IO, entre outros. A sala de gabinetes é onde os gabinetes são colocados; dentro dos gabinetes, há placas, barreiras de segurança, switches e outros equipamentos.
Reply #32016-01-04
De qual empresa é o DCS? Além disso, verifique primeiro se as válvulas de controle de que você fala são todas controladas pelo mesmo cartão de saída Sua casa tem grades de segurança? Se você diz que é preciso manter o estado anterior ao descontrole, isso indica que a configuração do seu canal está definida como “manter após desligamento” ou que a configuração do seu barramento de segurança está definida como “manter”. Verifique se as luzes de status dessa placa de saída estão funcionando corretamente.
Reply #42016-01-04
Não necessariamente é um problema com o cartão. Qual é o modelo do CPU? Mesmo que ele não esteja em funcionamento, o mesmo problema pode ocorrer.
Reply #52016-01-04
Será que houve um salto em cadeia? Não houve redefinição
Reply #62016-01-05
Recomenda-se verificar primeiro o cartão, se as indicações de status e de saída estão funcionando normalmente! Desligue o cartão, ligue-o novamente e observe. Se não funcionar, é possível que o cartão esteja danificado!
Reply #72016-02-22
O módulo de conversão tem a função de transformar a saída de controle em uma corrente de 4~20mA, proporcionalmente, para ser enviada às válvulas no local, por meio da barreira de segurança. Dessa forma, verifique os circuitos fora de controle, seguindo a seguinte sequência: saída da placa DCS – entrada/saída do barramento de segurança – sinal recebido pelo posicionador da válvula – ação do posicionador da válvula (verifique se a corrente é consistente com o valor definido)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.