Ao ligar o motor de alta tensão de 10 kV, há uma queda excessiva de tensão. O motor está seguro?

2016-01-02View Original

Thread Content

Nossa fábrica é uma fábrica recém-construída. Possuímos um compressor centrífugo de 10 KV e 1400 KW, equipado com um dispositivo de partida suave. Durante os testes do motor (antes da conexão do acoplamento), a tensão cai para 6 KV no momento da partida. Leva 13 segundos para que a tensão volte aos 10 KV após a redução inicial. Qual é o risco de uma queda tão grande de tensão durante a partida? Tememos que o motor seja danificado. Atualmente, a direção exige que os testes sejam realizados com o acoplamento conectado, o que aumenta ainda mais o risco. Mas como convencer a direção disso? Peço ajuda aos amigos marinheiros.
Reply #22016-01-02
A partida com redução de tensão deve ser a opção correta. Não sei se 13S é um valor adequado; por favor, dê-me sua orientação
Reply #32016-01-05
A queda de tensão na partida do motor da fábrica deve ser controlada em até 15%. De acordo com o que você descreveu, a queda de tensão durante a partida do motor é muito grande. Verifique se o limite de corrente de partida suave está adequado A capacidade do transformador de 10kV é suficiente? A barra de conexão atende aos requisitos de corrente durante a partida? A corrente de partida é a mesma em regime sem carga e com carga; apenas o tempo de partida é maior quando há carga, e o torque de partida precisa atender às exigências de torque da carga.
Reply #42016-01-05
A determinação do tempo de partida deve ser feita com base no tempo real de partida, desde que os parâmetros de corrente e tensão estejam dentro dos limites normais.
Reply #52016-01-07
A queda de pressão ao iniciar é muito grande, o que é irracional. É preciso verificar a capacidade do sistema, o comprimento dos cabos, a capacidade de carga e também as condições dos rolamentos, entre outras coisas.
Reply #62016-01-10
A capacidade do transformador de alimentação é suficiente? A área de seção transversal de cada trecho da barra de conexão é adequada? Os valores de partida suave estão corretos? A corrente após a partida está dentro dos limites permitidos? Avaliando todos esses pontos, é possível identificar as causas da queda de tensão. Essa queda de tensão não é benéfica para o motor
Reply #72016-01-11
A queda de tensão na partida é muito grande; a tensão das outras cargas elétricas também cai, o que faz com que a corrente aumente. Isso pode causar o desligamento de outros motores ou transformadores. Seus líderes não se preocupam com os impactos na produção?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.