Nossa fábrica é uma fábrica recém-construída. Possuímos um compressor centrífugo de 10 KV e 1400 KW, equipado com um dispositivo de partida suave. Durante os testes do motor (antes da conexão do acoplamento), a tensão cai para 6 KV no momento da partida. Leva 13 segundos para que a tensão volte aos 10 KV após a redução inicial. Qual é o risco de uma queda tão grande de tensão durante a partida? Tememos que o motor seja danificado. Atualmente, a direção exige que os testes sejam realizados com o acoplamento conectado, o que aumenta ainda mais o risco. Mas como convencer a direção disso? Peço ajuda aos amigos marinheiros.
A partida com redução de tensão deve ser a opção correta. Não sei se 13S é um valor adequado; por favor, dê-me sua orientação
A queda de tensão na partida do motor da fábrica deve ser controlada em até 15%. De acordo com o que você descreveu, a queda de tensão durante a partida do motor é muito grande. Verifique se o limite de corrente de partida suave está adequado A capacidade do transformador de 10kV é suficiente? A barra de conexão atende aos requisitos de corrente durante a partida? A corrente de partida é a mesma em regime sem carga e com carga; apenas o tempo de partida é maior quando há carga, e o torque de partida precisa atender às exigências de torque da carga.
A determinação do tempo de partida deve ser feita com base no tempo real de partida, desde que os parâmetros de corrente e tensão estejam dentro dos limites normais.
A queda de pressão ao iniciar é muito grande, o que é irracional. É preciso verificar a capacidade do sistema, o comprimento dos cabos, a capacidade de carga e também as condições dos rolamentos, entre outras coisas.
A capacidade do transformador de alimentação é suficiente? A área de seção transversal de cada trecho da barra de conexão é adequada? Os valores de partida suave estão corretos? A corrente após a partida está dentro dos limites permitidos? Avaliando todos esses pontos, é possível identificar as causas da queda de tensão. Essa queda de tensão não é benéfica para o motor
A queda de tensão na partida é muito grande; a tensão das outras cargas elétricas também cai, o que faz com que a corrente aumente. Isso pode causar o desligamento de outros motores ou transformadores. Seus líderes não se preocupam com os impactos na produção?