Thread Content
Nossa fábrica possui vários tanques equipados com válvulas de alívio, mas eles foram projetados com medidores de nível de flange único. Não sei se isso funciona bem
Sim, é assim com vários tanques de pressão atmosférica.
A válvula de respiração abre somente quando é atingida uma certa pressão, certo? Em minha casa, foi instalado um medidor de nível de flange único que permite a passagem do ar para o ambiente externo. Durante o aumento da pressão, o nível do líquido também aumenta, não é?
Se for um tanque selado, recomenda-se que você use um manômetro de dupla flange para medição
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 5/1/2016, às 00:49. Com essa análise, supondo que a pressão no tanque seja inferior a 2 KPA, o uso de um medidor de tipo double flange com alcance de medição de 5 metros permite alcançar um nível de líquido de aproximadamente 50 KPA, o que corresponde a 100% do volume total do tanque. Então, com uma flange única, o valor de PT em 52 KPAG corresponde a 100% do nível do líquido; é esse o erro que existe. Mas, quando o nível do líquido diminui, esse erro aumenta. Se houver necessidade de alarme em níveis baixos, é melhor conectar também a câmara de pressão negativa, para que funcione como LT ; Se houver apenas alarmes de nível alto, a abordagem do dono do prédio pode ser aceitável. @jiaguoyun
Concordo! A pressão normal não é igual à pressão atmosférica
Quando os transmissores de diferença de pressão são usados para medir o nível do líquido, sua faixa de medição geralmente é de apenas algumas dezenas de KPa. A pressão no topo do recipiente tem um impacto considerável. Além disso, dispositivos como válvulas de segurança e selos a nitrogênio também podem não ser tão estáveis. Portanto, a menos que se trate de um recipiente aberto, o lado de baixa pressão do transmissor de diferença de pressão deve ser conectado ao topo do recipiente.
Quando os transmissores de diferença de pressão são usados para medir o nível do líquido, sua faixa de medição costuma ser de apenas algumas dezenas de KPa. A pressão no topo do recipiente tem um impacto considerável. Além disso, dispositivos como válvulas de respiração e selos a nitrogênio também podem não ser muito estáveis. Portanto, desde que não se trate de um recipiente aberto, o lado de baixa pressão do transmissor de diferença de pressão deve ser conectado ao topo do recipiente.
Faz muito tempo que não venho aqui. . . . .
Há uma válvula de alívio de pressão, o que indica a presença de um selo N. É possível usar uma única flange; no caso do sistema de pressão negativa, utiliza-se um tubo de medição para coletar a pressão. O projeto está correto. Vamos ver como são os desenhos de instalação. No sistema de pressão negativa, será que realmente se utiliza um tubo de medição para coletar a pressão?