Problemas com resistências térmicas

2016-01-04View Original

Thread Content

Por favor, descreva o problema: O isolamento do PT100 foi testado com um megômetro, e não houve problemas. Na área de instalação, é utilizada uma caixa de resistências para gerar sinais de resistência para o DCS; o DCS exibe valores normais. A resistência térmica, medida no local, corresponde a aproximadamente 65°C. No entanto, quando conectada ao circuito, o DCS indica 60°C, ou seja, há uma diferença de 3-4°C. A conexão no local é do tipo ABB. Alguém sabe qual pode ser o problema?
Reply #22016-01-04
3-4 graus, isso ainda se pode chamar de problema? Na minha opinião, não há problema algum. Qual é a maneira de conectar a ABB? Eles usam o sistema de quatro fios; não há nada de especial nisso.
Reply #32016-01-04
Pegue o micrômetro e verifique mais uma vez. Geralmente, basta verificar o canal DCS (caixa de resistências), verificar as resistências térmicas no local (multímetro) e verificar os circuitos (multímetro, megôhmmetro). Cuidado para não fazer a conversão errada. A ABB errou os cálculos, e por isso também foi derrotada.
Reply #42016-01-04
Não sei qual é a distância do seu cabo até o painel de controle. Se for muito longa, recomendo que você instale um transmissor de temperatura no local. Quanto à sua pergunta, você pode conectar o cabo de temperatura e, em seguida, verificar no painel de controle se a resistência medida corresponde à resistência medida no local. Claro, existe sempre uma certa resistência no cabo.
Reply #52016-01-04
Há duas possibilidades: uma é que a medição do valor de resistência do resistor térmico não seja precisa; a outra é que haja algum problema no próprio resistor térmico.
Reply #62016-01-04
Verifique o contato dos terminais de conexão; é necessário descascar os fios novamente, limpar os terminais de saída e fazer a conexão de novo!
Reply #72016-01-04
A descrição do autor já analisou a causa. Para confirmar ainda mais a causa. O proprietário do fórum pode usar um multímetro para medir o valor de resistência do resistor térmico localizado atrás do painel DCS, bem como a temperatura correspondente. Assim, é possível verificar qual é a diferença em relação aos 65 graus medidos no local. As medições manuais, a resistência de contato dos elétrodos, bem como o desempenho do multímetro em si, além dos erros de precisão na conversão, causam diferenças em relação aos valores exibidos pelo DCS.
Reply #82016-01-05
Acho que é o fato de a resistência do seu campo de teste versátil não ser muito precisa. Essa diferença não é muito grande.
Reply #92016-01-05
Os intervalos de medição foram verificados? Os transmissores DCS estão em conformidade? Não ignore os pequenos detalhes
Reply #102016-01-05
Para receber sinais do DCS, é utilizado um barramento de segurança, um cartão especial ou a variação de temperatura no local? Há algum problema com essas configurações? Tente com um núcleo de resistência diferente. Vamos tentar com um multímetro diferente. Se estiver normal, então é um problema de configuração da variação de temperatura.
Reply #112016-01-05
Isso é o que se chama de erro, não é? Primeiro, vamos entender por que se usa o sistema de três fios: a ABB faz isso justamente para reduzir os erros, ou seja, para diminuir a resistência entre os fios Os terminais de um multímetro também possuem resistência; uma diferença de 3-4 graus Celsius resulta em uma resistência inferior a 2 ohms. Há também conversão, até que precisão é possível?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.