Thread Content
Por favor, descreva o problema: O isolamento do PT100 foi testado com um megômetro, e não houve problemas. Na área de instalação, é utilizada uma caixa de resistências para gerar sinais de resistência para o DCS; o DCS exibe valores normais. A resistência térmica, medida no local, corresponde a aproximadamente 65°C. No entanto, quando conectada ao circuito, o DCS indica 60°C, ou seja, há uma diferença de 3-4°C. A conexão no local é do tipo ABB. Alguém sabe qual pode ser o problema?
3-4 graus, isso ainda se pode chamar de problema? Na minha opinião, não há problema algum. Qual é a maneira de conectar a ABB? Eles usam o sistema de quatro fios; não há nada de especial nisso.
Pegue o micrômetro e verifique mais uma vez. Geralmente, basta verificar o canal DCS (caixa de resistências), verificar as resistências térmicas no local (multímetro) e verificar os circuitos (multímetro, megôhmmetro). Cuidado para não fazer a conversão errada. A ABB errou os cálculos, e por isso também foi derrotada.
Não sei qual é a distância do seu cabo até o painel de controle. Se for muito longa, recomendo que você instale um transmissor de temperatura no local. Quanto à sua pergunta, você pode conectar o cabo de temperatura e, em seguida, verificar no painel de controle se a resistência medida corresponde à resistência medida no local. Claro, existe sempre uma certa resistência no cabo.
Há duas possibilidades: uma é que a medição do valor de resistência do resistor térmico não seja precisa; a outra é que haja algum problema no próprio resistor térmico.
Verifique o contato dos terminais de conexão; é necessário descascar os fios novamente, limpar os terminais de saída e fazer a conexão de novo!
A descrição do autor já analisou a causa. Para confirmar ainda mais a causa. O proprietário do fórum pode usar um multímetro para medir o valor de resistência do resistor térmico localizado atrás do painel DCS, bem como a temperatura correspondente. Assim, é possível verificar qual é a diferença em relação aos 65 graus medidos no local. As medições manuais, a resistência de contato dos elétrodos, bem como o desempenho do multímetro em si, além dos erros de precisão na conversão, causam diferenças em relação aos valores exibidos pelo DCS.
Acho que é o fato de a resistência do seu campo de teste versátil não ser muito precisa. Essa diferença não é muito grande.
Os intervalos de medição foram verificados? Os transmissores DCS estão em conformidade? Não ignore os pequenos detalhes
Para receber sinais do DCS, é utilizado um barramento de segurança, um cartão especial ou a variação de temperatura no local? Há algum problema com essas configurações? Tente com um núcleo de resistência diferente. Vamos tentar com um multímetro diferente. Se estiver normal, então é um problema de configuração da variação de temperatura.
Isso é o que se chama de erro, não é? Primeiro, vamos entender por que se usa o sistema de três fios: a ABB faz isso justamente para reduzir os erros, ou seja, para diminuir a resistência entre os fios Os terminais de um multímetro também possuem resistência; uma diferença de 3-4 graus Celsius resulta em uma resistência inferior a 2 ohms. Há também conversão, até que precisão é possível?