É possível soldar duas plataformas de dispositivos adjacentes? Qual norma tem disposições a respeito? Obrigado
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 4/1/2016, às 19:20. Plataformas que não suportam peso não são permitidas; para uso pessoal, não há problema algum, mas é preciso evitar o uso delas para colocar objetos muito pesados durante as manutenções. Da mesma forma, ao longo de mais de dez anos conectamos em quatro locais, e normalmente o design não é fornecido em formato de diagrama. Três pequenos corredores para passagem são relativamente fáceis de usar; são apenas caminhos para que as pessoas possam passar. Quando esses corredores se conectam, forma-se uma plataforma maior. O projeto prevê que essa plataforma não suporte peso algum. Por isso, foi feito um pátio com grades no meio, de modo que haja corredores ao redor, mas não seja possível colocar objetos ali.
É preciso levar em consideração a tensão térmica quando a expansão térmica é diferente
Pode ser, desde que seja conveniente. Mas é preciso levar em consideração a capacidade de carga
É uma plataforma excepcional. Lembro que as plataformas não podem ser soldadas umas às outras, mas não sei qual norma estipula isso. .
Os que são excepcionais conseguem carregar peso; os que precisam transportar cargas pesadas exigem cálculos precisos
Não é possível. Para mais detalhes, consulte o ponto 1.4b da norma NB/T47041-2004
Geralmente, o canal de conexão entre as plataformas de operação dos dois equipamentos deve ser feito por meio de conexões por parafusos, levando-se em consideração a expansão e contração livre do recipiente.
Este tópico foi editado pela última vez por lupg em 5/1/2016, às 14:31. Opinião pessoal: Para determinar se duas plataformas de equipamentos adjacentes podem ser soldadas juntas, é necessário levar em consideração vários fatores: 1. É preciso analisar separadamente os equipamentos horizontais e os mais altos e finos. No caso de equipamentos horizontais com centro de gravidade muito baixo, basta considerar a rigidez e a resistência da própria plataforma; nesse caso, é possível soldá-la ao equipamento por meio de placas de apoio. 2. É necessário levar em conta a temperatura de operação dos equipamentos. Se houver uma grande diferença de temperatura entre os dois equipamentos adjacentes, a expansão térmica pode causar cargas adicionais nos equipamentos. Se essas cargas excederem os limites permitidos, há risco. Se for necessário fazer a conexão, é adequado usar parafusos com orifícios elípticos em um dos dispositivos para realizar essa conexão. É preciso levar em consideração a distância entre os dispositivos; se a distância for grande demais, o peso da plataforma de conexão causará uma carga adicional de flexão nos dispositivos. Também é necessário considerar a altura da plataforma. No caso de tanques altos e finos, se as plataformas estiverem conectadas em alturas elevadas, a carga eólica exercida pelas novas plataformas poderá causar riscos significativos. Portanto, é necessário realizar cálculos antes de tomar uma decisão. Se os dispositivos adjacentes estiverem conectados por meio de plataformas, isso aumenta, até certo ponto, a capacidade de resistência às cargas eólicas. Além disso: após discussão com o colega do 9º andar, foi determinado que a base para as recomendações é o item 1.4.b da norma NB/T47041-2004. Trata-se de uma cláusula aplicável da norma NB/T47041, relativa a recipientes em formato de torre. Como os cálculos relacionados às cargas eólicas nos equipamentos em formato de torre são feitos considerando esses equipamentos como unidades independentes, o método de cálculo descrito na norma não se aplica quando as torres estão interconectadas. Portanto, os equipamentos que atendem ao item 1.4.b não são compatíveis com a norma 47041; isso não significa que seja proibida a conexão de equipamentos adjacentes.
Duas plataformas de equipamentos adjacentes, soldando enquanto se movem, ou soldando enquanto são conectadas por parafusos.
A torre deve suportar não apenas a carga causada pelo vento, mas também a carga decorrente de terremotos. Quando as plataformas são conectadas, não é possível calcular os esforços aplicados de acordo com os padrões normais