Thread Content
A unidade está equipada com uma bomba centrífuga de alta pressão e vários estágios; a água de resfriamento utilizada é água da rede pública. Além disso, um dispositivo de amaciamento de água é usado periodicamente para circular a água no tanque de resfriamento. A bomba centrífuga já está em funcionamento há 2 anos. Só recentemente foi feito um teste na água de resfriamento. Os resultados mostraram que os íons de cálcio e magnésio estão em 147 mg/L. Não sei o que isso significa Existem padrões relacionados à água desmineralizada? Se a violação for grave, haverá consequências sérias? Como deve ser lidado com isso?
Não se conhece o padrão relevante, mas, em geral, deve ser menor que 50mg/L para ser considerado adequado. Muito alto pode causar sujeira nos tubos e resfriadores, afetando a capacidade de troca de calor. Será que é porque o dispositivo de amaciamento de água não é regenerado com frequência suficiente, ou porque a resina foi utilizada por muito tempo, o que faz com que o amaciamento da água não seja completo?
Em geral, todos os equipamentos que necessitam de troca de calor, como compressores de ar para instrumentos e compressores alternativos, vêm acompanhados, na hora da fabricação, de uma lista de requisitos. Nesse documento, são especificadas as exigências em relação à qualidade da água. Portanto, recomenda-se verificar o manual de operação e manutenção do equipamento.