Thread Content
Como é que se define a eletricidade ativa e a eletricidade passiva? Qual é a diferença? Não consigo entender. As pessoas do escritório me disseram que os contatos passivos presentes nesse dispositivo são, em relação ao PLC, um meio pelo qual o dispositivo funciona de forma passiva. Não entendi muito bem isso
Pelo que entendo, os sinais que têm alimentação elétrica separada são chamados de sinais passivos, enquanto aqueles cuja alimentação e o sinal estão juntos são sinais ativos.
Fiz uma busca rápida no Baidu: um contato ativo é aquele cuja extremidade está conectada a uma fonte de alimentação externa; quando o contato se fecha, é enviado um sinal de nível alto para o sistema. Já os contatos passivos não precisam de fonte de alimentação externa; o sistema verifica o estado aberto ou fechado do contato para determinar se há ou não um sinal de entrada. Ou seja, “ativo significa que há uma fonte de alimentação para gerar sinais; passivo significa que não há fonte de alimentação, e os sinais são fornecidos de fora”. Ativo: é quando há eletricidade, ou seja, uma maneira de gerar eletricidade. Não se trata apenas de uma fonte de alimentação; a indução elétrica, a indução eletromagnética, entre outras, também podem gerar eletricidade. Portanto, mesmo sem nenhum circuito conectado, desde que o contato esteja nessas condições, é fácil gerar eletricidade por indução ou através de circuitos existentes. Esses são contatos ativos. Em condições de tensão e polaridade iguais, eles funcionam da mesma maneira. Mas em circuitos com tensões e polaridades diferentes, o comportamento é completamente diferente. Por exemplo, nos contatos de corrente alternada antigos (CJ1), há um par de contatos auxiliares, um aberto e outro fechado. Quando um desses grupos é conectado a um circuito de alta tensão, o outro grupo, conectado a uma tensão mais baixa, pode ter problemas, pois não é possível isolar as descargas elétricas. Mesmo que esse grupo não esteja conectado a nada, ainda assim é considerado um contato ativo em relação ao circuito de baixa tensão. Se ambos os grupos estiverem conectados à mesma tensão e ao mesmo circuito, então o grupo que não está em uso é considerado um contato passivo. Esse problema é comum em circuitos de controle de 380V, 220V e 24V. Outro exemplo: em ambientes com gases inflamáveis, mesmo que os contatos estejam isolados, a isolação pode não ser suficiente, o que pode causar descargas elétricas. Mesmo sem conexões, eles ainda são considerados contatos ativos. Contatos passivos são aqueles que servem para isolar e transmitir sinais de controle entre diferentes circuitos. Dependendo do campo de aplicação, do nível de proteção e das exigências, quanto maior melhor. Claro, isso depende também do ambiente de uso. Nos relés atuais, dentro da faixa de tensão segura para isolação, a maioria dos contatos que não estão em uso são considerados contatos passivos. Mas é preciso ter cuidado com os pares de contatos abertos e fechados. 2. Vou dar um exemplo: (1) Todos os conversores de frequência possuem saídas digitais. Uma delas é a saída por transistores, que é chamada de contato ativo ; (2) Os conversores de frequência possuem saídas digitais; outra opção é a saída por contatos elétricos, que chamamos de contatos passivos ; 3. Contatos ativos, como a saída de um transistor; se o transistor não tiver alimentação elétrica, esse interruptor não poderá funcionar ; 4. Contatos passivos, como os de um interruptor, cuja função é apenas conectar ou desconectar o circuito externo. Além disso, a fonte de alimentação desse circuito não afeta o fechamento ou abertura desses contatos ;
Eu também procurei no Baidu. . . E então, todo tipo de confusão{:3_69:}
Ativo e passivo são conceitos relativos. Em relação aos componentes de controle, se o dispositivo local precisar de alimentação fornecida por esses componentes, então trata-se de sinal passivo; se o dispositivo local tiver sua própria fonte de alimentação, então é um sinal ativo. Por exemplo, instrumentos de sistema de três ou quatro fios geralmente são considerados sinais ativos. Outro ponto: se os equipamentos no local precisarem de alimentação fornecida pelo barramento de segurança, isso representa um sinal ativo em relação aos cartões, mas um sinal passivo em relação ao barramento de segurança. Se os cartões receberem a alimentação diretamente, então trata-se de um sinal passivo.
Sinal ativo: a própria fonte de sinal consegue gerar o sinal, não necessitando de uma fonte de alimentação externa. Pode acionar diretamente cargas resistivas. Por exemplo, em instrumentos de quatro fios, dois fios são usados para a alimentação e os outros dois para o sinal; o circuito de sinal não pode ser conectado a uma fonte de alimentação adicional. }; Sinal passivo – o circuito do sinal precisa ser alimentado por uma fonte de energia; caso contrário, a fonte de sinal não emitirá nenhum sinal. Por exemplo, nos transmissores de dois fios, é necessário fornecer energia ao circuito do sinal. Contato e contato úmido: termos usados para se referir a sinais digitais. Contato seco é um termo padrão no campo do controle industrial. Os contatos secos do relé indicam que o fornecimento de energia para o circuito dos contatos é feito por um circuito externo. O relé serve apenas como um “nó” que conecta o circuito, sem se preocupar com mais nada” ; Já os contatos úmidos correspondem aos contatos secos: além de fornecerem os contatos necessários para conectar o circuito, eles também fornecem a corrente necessária no circuito em questão
O local requer conexões ativas dentro da sala de alimentação; não são necessárias conexões passivas nos pontos internos do local. Por exemplo, os instrumentos de sistema de quatro fios precisam de alimentação separada de 24V ou 220V; os cabos de sinal internos são passivos. Já nos instrumentos de sistema de dois fios, como o cabo de sinal também funciona como cabo de alimentação, é necessário um sistema ativo
O local requer conexões ativas dentro da sala de alimentação; não são necessárias conexões passivas nos pontos internos do local. Por exemplo, os instrumentos de sistema de quatro fios precisam de alimentação separada de 24V ou 220V; os cabos de sinal internos são passivos. Já nos instrumentos de sistema de dois fios, como o cabo de sinal também funciona como cabo de alimentação, é necessário um sistema ativo
Ativo e passivo é um termo usado por Zhang em relação ao processamento de sinais: se o sinal necessitar que haja uma fonte de energia fornecida pelo processador, então é um sinal passivo; se a fonte de energia estiver localizada no ponto de emissão do sinal, então é um sinal ativo.
Aqueles que não precisam de alimentação por cartão são ativos; os que precisam são passivos
Os técnicos que trabalham com controle automático certamente se sentirão confusos se não entenderem o que são sinais passivos, sinais ativos, contatos passivos (contatos secos) e contatos ativos (contatos molhados). Este post é um artigo informativo sobre sinais passivos, sinais ativos, contatos passivos e contatos ativos, com o objetivo de ser útil para todos. Sinais passivos e sinais ativos 1. Definição de sinais passivos e sinais ativos No caso dos sinais de corrente, se o dispositivo dispõe de um cabo de alimentação independente, então a saída de sinal que ele fornece (como 4-20mA) é considerada um sinal ativo ; Se o dispositivo não possui uma fonte de alimentação independente, o sinal que ele fornece é um sinal passivo. Os instrumentos de sistema de três fios e os instrumentos de sistema de quatro fios emitem sinais ativos, enquanto os instrumentos de sistema de dois fios emitem sinais passivos. 2. Como coletar sinais passivos e ativos ① A coleta de sinais ativos é bem simples: primeiro, é necessário ligar a alimentação do dispositivo que gera o sinal (geralmente existem dois sistemas: de três fios e de quatro fios), para que o dispositivo funcione corretamente. Em seguida, as extremidades positiva e negativa da interface de entrada do dispositivo de coleta devem ser conectadas, respectivamente, às extremidades positiva e negativa do dispositivo que gera o sinal. ②Para a coleta de sinais passivos, é necessário, primeiro, uma fonte de alimentação de 24V DC (pois os instrumentos de dois fios que geram sinais passivos não possuem fonte de alimentação própria. Quando eles precisam enviar um sinal de 4-20mA, sua tensão de operação precisa ser fornecida por um dispositivo externo). Esta fonte de alimentação de 24V DC pode ser uma fonte de energia independente, ou então pode fornecer energia para equipamentos de coleta de sinais passivos ; Em segundo lugar, deve ser formado um circuito correto entre o instrumento de dois fios, a fonte de alimentação DC24V e o dispositivo de coleta de sinais passivo: o polo positivo da fonte de alimentação DC24V deve ser conectado ao polo positivo da saída 4-20mA do instrumento de dois fios. O polo negativo da saída 4-20mA do instrumento deve ser conectado ao polo positivo da entrada de sinal 4-20mA do dispositivo de coleta. Já o polo negativo da entrada de sinal 4-20mA do dispositivo de coleta deve ser conectado ao polo negativo da fonte de alimentação DC24V. Dessa forma, é formado um circuito completo. http://yunrun.com.cn/upload/201712/02/201712020148523642.png Contatos ativos e contatos passivos yunrun.com.cn/tech/1634.html 1. Definição de contato passivo Os contatos passivos são também conhecidos como contatos secos ou interruptores passivos. São um tipo de interruptor elétrico que pode estar em dois estados: fechado ou aberto ; Não há polaridade entre os 2 contatos, podendo ser trocados. Sinais de contato passivo comuns: ① Vários tipos de interruptores, como: interruptores de limite, interruptores de curso, interruptores acionados por pedal, interruptores rotativos, interruptores de temperatura, interruptores de nível de líquido, etc ; ②Vários botões ; ③As saídas dos vários sensores, como: sensores utilizados no monitoramento das condições ambientais: sensores de inundação, sensores de alarme de incêndio, sensores de quebra de vidro, sensores de vibração, fumaça e condensação ; ④Saída de relés e contatos eletromagnéticos. 2. Definição de contato ativo: O contato ativo é também conhecido como contato úmido ou interruptor ativo. Ele possui dois estados: com eletricidade e sem eletricidade ; Existem polaridades entre os 2 contatos; não é possível conectá-los de forma invertida. O sinal de contato ativo mais comum é: ① Ao conectar os sinais de contato seco mencionados acima a uma fonte de alimentação, e usar o outro polo da fonte como saída, obtém-se um sinal de nó ativo. A faixa de tensão de conexão em corrente contínua, comumente utilizada no controle industrial, é de DC0-30V; o valor padrão é DC24V ; A faixa de tensão típica para conexões úmidas nos circuitos secundários de equipamentos elétricos é de AC110-380V; geralmente, são utilizados pontos de conexão úmida em AC220V ou AC380V. ②Também não é ruim usar a saída de nível TTL como ponto de contato úmido ; Em geral, os níveis TTL precisam ter saída com buffer, como por exemplo: 7407, 245, 244, etc., formando um circuito com o VCC ; 244 e 245 também podem formar um circuito com o gnd ; Só assim é possível acionar o optocoupler distante. ③Saída do coletor do transistor NPN e VCC. ④Saída do coletor do tubo Darlington e VCC. ⑤Saídas do sensor de reflexão infravermelha e do sensor de detecção de obstáculos. 3. Vantagens dos contatos passivos Na área de controle industrial, como os contatos passivos (contatos secos) não têm restrições de polaridade, seu número é muito maior do que o dos contatos ativos. Os contatos passivos possuem as seguintes vantagens: ① Podem ser conectados de qualquer maneira, o que reduz os custos de engenharia e as exigências em relação aos profissionais envolvidos, acelerando assim o processo de implementação. ②Tratamento de um grande número de sinais digitais de contatos secos. ③Os fios que conectam os contatos secos, mesmo em curto-circuito por um longo período, não danificam nem os dispositivos de controle locais, nem os dispositivos remotos. ④É fácil de se conectar, e as interfaces são fáceis de unificar.
Outra forma de se dizer é contato seco e contato úmido. Isso é muito simples. A fonte de energia é, basicamente, a fonte de alimentação. Por exemplo, um relé possui um lado de bobinas e um lado de contatos. Se você não conectar nenhuma fonte de energia ao lado dos contatos, eles ficam como contatos secos; esses dois pontos não têm polaridade. Mas, se você conectar uma fonte de energia a eles, é possível acionar as válvulas eletromagnéticas presentes no local – nesse caso, os contatos tornam-se contatos úmidos.
Pelo que entendo, os sinais que têm alimentação elétrica separada são chamados de sinais passivos, enquanto aqueles cuja alimentação e o sinal estão juntos são sinais ativos.