Comunicação Modbus para tendências históricas do DCS?

2016-01-05View Original

Thread Content

Comunicação em tempo real do PLC com o sistema DCS: o PLC atua como estação escrava, enquanto o DCS é a estação mestre. Agora, gostaria de verificar as tendências históricas desses pontos de comunicação no DCS. Isso é possível? Quais softwares e hardwares são necessários para a integração entre PLC e DCS?
Reply #22016-01-05
Diferentes DCS e PLCs têm configurações diferentes, então fazer essa pergunta é o mesmo que não fazer nenhuma pergunta.
Reply #32016-01-05
Claro que é possível. É preciso indicar qual é o fabricante do equipamento, para que se possa dizer exatamente como fazer
Reply #42016-01-06
PLC Siemens, DCS Honeywell. Gostaria de saber se é possível visualizar as tendências históricas dos dados transmitidos do Modbus para o DCS.
Reply #52016-01-07
Senão, para que serve a comunicação?
Reply #62016-01-07
Senão, para que serve a comunicação?
Reply #72016-01-16
É preciso conseguir ver as tendências; caso contrário, o valor do DCS será **descontado**
Reply #82016-01-18
É possível. O DCS já possui essa funcionalidade; qualquer instrumento que consiga se comunicar com ele pode ser utilizado.
Reply #92016-01-19
É possível fazer isso, desde que se entre no DCS. Então, é possível realizá-lo.
Reply #102016-01-21
Sim, basta tratá-lo como um ponto de IA; você pode simplesmente usar seu endereço para criar um módulo de tendências!
Reply #112016-01-27
É possível de ser feito. As partes envolvidas na comunicação precisam definir o protocolo de comunicação e os parâmetros relacionados, bem como os endereços dos dados nos dispositivos de cada parte e seu significado. Para o protocolo Modbus RTU, é necessário determinar o endereço da estação escrava, a taxa de comunicação e outros parâmetros, bem como o local onde os dados serão armazenados em ambas as partes e o tipo de dados. Após o DCS obter os dados, ele processa as tendências em tempo real ou históricas da mesma maneira que se faz com os dados coletados no campo em escala de 4–20 mA.
Reply #122016-01-27
Pode ser feito no QB. Depois de terminar, é melhor baixar a station, o channel e o point. Claro que não é necessário, mas ficará instável. Também é possível fazer isso no nível superior.
Reply #132016-03-03
Os dados, desde que sejam transmitidos para o DCS, já podem ser usados para identificar tendências; não há diferença em relação aos pontos convencionais
Reply #142016-03-07
O DCS deve estar armazenado nos dados, então basta ler dele do banco de dados para que seja exibido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.