Que tamanho de cabo deve ser usado para um motor de 45KW?

2016-01-06View Original

Thread Content

Motor de 45KW, de quatro estágios; a carga é um exaustor. A distância em relação ao painel de energia é de 260 metros. Para operação contínua por longos períodos, que tipo de cabo deve ser utilizado?
Reply #22016-01-06
YJV22 3*35+1*16
Reply #32016-01-06
O YJV serve? Há algum problema com a distância?
Reply #42016-01-06
Depende do contexto em que será usado: se o cabo será enterrado diretamente, se será instalado em estruturas especiais ou em tubulações. Também depende se é para uso no lado masculino ou no lado norte. A distância e a queda de tensão também influenciam isso
Reply #52016-01-06
No norte, seguindo pela passarela, a 50 metros à frente fica a área à prova de explosões; nos outros 200 metros, o ambiente é normal. A tensão da fonte de energia permanece basicamente em 400V. Isso está bom?
Reply #62016-01-06
Usando 3*35+1*16, a queda de tensão na linha é de aproximadamente 20V, o que não deve ser um problema. A perda de energia na linha é de cerca de 3KW. Não tenho certeza quanto ao design necessário para reduzir essa perda; se quisermos que ela fique abaixo de 5%, provavelmente será preciso usar cabos com seção transversal de 50 metros quadrados.
Reply #72016-01-07
A corrente do motor de 45kw deve estar em torno de 80 A. A capacidade de carga segura do cabo de 25 é de 100 A
Reply #82016-01-07
Qual é a fonte de liberação em áreas explosivas? Geralmente, em áreas explosivas, os cabos são instalados de forma exposta ou enterrados diretamente. Além disso, existem outros cabos dentro dos suportes para cabos; você pode seguir o método de instalação desses outros cabos como referência. No inverno, no Norte, é preciso tomar cuidado para evitar congelamentos. Há uma área que é considerada zona explosiva; recomenda-se o uso de cabos blindados do tipo YJV22
Reply #92016-01-07
Eu duvido que você seja especialista em eletricidade, fazendo uma pergunta tão simples assim
Reply #102016-01-07
Pode-se consultar o conteúdo do capítulo 9 do “Manual de Projeto de Distribuição de Energia para Uso Industrial e Civil (3ª edição)”
Reply #112016-01-07
Aqui, normalmente é 1 kW por metro quadrado. :lol
Reply #122016-01-16
Na minha opinião, não é necessário operar em carga total; escolha 25. Para carga total, escolha 35
Reply #132016-01-17
Se for enterrado, o melhor é usar YJV22; se for passado por estruturas de suporte, pode-se usar YJV. O cabo deve ser do tipo 3*50+1*25
Reply #142016-01-28
Além de levar em consideração a capacidade de carga e a queda de tensão durante o funcionamento, também é necessário considerar a queda de tensão durante o arranque. O comprimento do cabo é de 260 metros, o que representa uma distância considerável. A especificação YJV 3x50+1x25 pode atender às necessidades relacionadas à capacidade de carga e à queda de tensão durante o funcionamento, mas não à queda de tensão durante o arranque. Levando em conta fatores como o método de instalação, a temperatura ambiente e outros coeficientes de correção, além da verificação da capacidade de carga e da estabilidade térmica, e considerando que a queda de tensão durante o funcionamento e durante o arranque não deve exceder 10%, o cabo adequado seria o YJV 3x120+1x70. É assim que eu costumo escolher. Espero que isso ajude você
Reply #152016-02-02
Este tópico foi editado pela última vez por 2664208 em 2016-2-2, às 12:50. Considerando a capacidade de carga, o roteamento e o método de instalação, foi escolhido o tipo YJV. Os cabos são do tipo 3*50+1*25. Como o comprimento é de 260 metros, foi adicionado um cabo do tipo 3*70+1*35
Reply #162016-02-06
Em fábricas químicas de tamanho médio, são utilizados cabos de tamanho um pouco maior; recomenda-se o uso de 3*70+1*35.
Reply #172016-02-16
Com carga leve, você certamente está usando partida com redução de tensão para 45KW. Recomenda-se a utilização de inversores, que são mais econômicos em termos energéticos e geram menor corrente. Mesmo sem regulação de velocidade, o cabo de 50 já é suficiente. Geralmente, é usado um suporte para cabos, do tipo YJV22 com revestimento de aço. Usar 70 ou 120 também não há problema, desde que você não tenha medo de ser demitido pelo chefe.
Reply #182016-02-17
A corrente nominal do motor de 45KW é de aproximadamente 85A. Se o cabo YJV-0.6/1 for utilizado para instalação subterrânea, basta usar 3X25; caso seja utilizado no ar, deve-se usar 3X35. Mas, se a distância for grande, é melhor escolher um nível um pouco maior.
Reply #192016-02-20
No Norte, são necessários cabos resistentes ao frio. A escolha ideal é o ZR-YJVHD-0.6/1kV-3x50+1x25. É preciso levar em consideração a margem de segurança. Quanto à proteção contra explosões, depende se será necessário usar mangueiras à prova de explosão ou massa isolante para selar as conexões dos cabos quando eles forem conectados aos motores

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.