Thread Content
Para que serve o número do cabo? Como são determinadas as especificações e o comprimento do tubo de proteção? Como determinar o modelo do cabo? Especificações do cabo: por exemplo, 3*7*1.5 significa 3 cabos com 7 fios cada, e o diâmetro de cada fio é 1,5? Como é determinado o número de núcleos de um cabo? As pessoas do escritório me disseram que diferentes números de núcleos dos instrumentos também não funcionam. Então, como se determina o número de núcleos? Como é que o comprimento do cabo é determinado?
Perdoe-me, eu sou apenas um iniciante, não sei de nada. Sem um mestre para guiar. Só posso fazer isso aos poucos:'(:'(
...Os grandes mestres estão ficando irritados com esse tipo de pergunta idiota?
3*7*1,5 ? Não existe um cabo assim. Você não entende, eu também não entendo.
Parece que o 7 aqui deveria ser substituído por 2, para ficar correto. Logaritmo × número de núcleos × seção nominal do condutor. Recomendo que você baixe o manual de amostras de cabos do fabricante; nele, as informações sobre esse assunto são muito detalhadas.
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 6/1/2016, às 16:54. A expressão 3*7*1,5 indica que um cabo contém 7 grupos de fios de 3 condutores cada, sendo que a área de seção transversal de cada condutor é de 1,5 MM2. Por exemplo, para resistências térmicas de sistema triplo, é necessário usar cabos com 3 condutores por grupo; assim, 7 grupos de cabos podem ser usados para conectar 7 resistências térmicas.
Isso deveria ser escrito como 7*3*1,5
Agora eu entendi: 7*2*1,5 – 7 fios, com dois condutores cada, e uma área de seção transversal de 1,5
Muito obrigado! ! ! Obrigado