Como calibrar o ponto zero de um medidor de vazão de tipo diferença de pressão?

2016-01-06View Original

Thread Content

É necessário desligar ou ligar o conjunto de três válvulas?
Reply #22016-01-06
Todos os três válvulas devem estar abertas ou todos os três válvulas devem estar fechadas; em seguida, deve-se ativar o dispositivo de exaustão incluso no instrumento
Reply #32016-01-07
Feche as duas válvulas de medição do conjunto de três válvulas e abra a válvula de equilíbrio para zerar.
Reply #42016-01-07
Geralmente, os medidores de vazão de tipo diferença de pressão possuem um ponto de corte para sinais fracos; portanto, é necessário desativar esse ponto de corte antes de realizar a operação de zero.
Reply #52016-01-07
Primeiro, feche a válvula do lado de pressão positiva, abra a válvula de equilíbrio, depois feche a válvula do lado de pressão negativa e ajuste para zero; Após concluir, abra a válvula do lado de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio e, em seguida, abra a válvula do lado de pressão negativa para que o sistema funcione normalmente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.