Thread Content
No local, verificou-se que o medidor de vazão não exibia nenhum valor, ao se medir a água da caldeira. O meio está em movimento, mas não há indicação de vazão; ocasionalmente, ocorrem pequenas flutuações. Solução! Muito obrigado pela ajuda, amigo!
O primeiro medidor de vazão de tipo “vortex” requer uma velocidade do fluxo específica; não se sabe se as condições operacionais do seu sistema atendem a esses requisitos. Outro ponto é a questão das suas configurações: tente desativar o corte de baixo fluxo. Além disso, é preciso escolher corretamente o meio de medição – deve ser um líquido. Também é importante definir corretamente a densidade.
O fluxo baixo foi removido, caso contrário, há um problema com a legenda da tabela.
A sonda de vórtices da Rosemount possui função de autodiagnóstico; conecte o comunicador Hart para fazer uma verificação primeiro.
Água do caldeirão: primeiro, gostaria de saber qual é o diâmetro do seu sistema. Um dos problemas com a água do caldeirão é que a temperatura dela pode ser bastante alta; muitas vezes, há vapor d’água dentro dos tubos. Se, ao instalá-lo, a direção do sensor/indicador for para cima, então, como o vapor d’água na parte superior afeta a coleta de dados pelo sensor, isso fará com que as medições do medidor de vazão fiquem geralmente baixas. A solução é que, se o diâmetro for grande, pode-se considerar colocar o sensor/indicador na lateral; se o diâmetro for pequeno, pode-se optar por colocá-lo na parte inferior (isso fará com que as impurezas sólidas presentes no líquido afetem a medição – depende da sua escolha). A segunda questão é que não se sabe qual é o fluxo esperado no momento. A faixa de medição do medidor de vazão por turbina é limitada; portanto, se o fluxo for muito baixo, o medidor terá dificuldade em exibir os valores. Aqui, você precisa usar o controlador Hart para verificar se o sinal de baixa tensão do medidor foi desativado.
De nada, se tiver alguma dúvida, vamos conversar juntos.
Verifique se a configuração dos parâmetros está correta, bem como o diâmetro do meio de medição e o coeficiente K. Se não houver problemas, verifique se o valor de corte para baixos fluxos é alto demais
Primeiro, você precisa se familiarizar com o princípio das vias de vórtice