HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Instruções de configuração e calibração do medidor de vazão por turbina de Rossmount

2016-01-06View Original

Thread Content

No local, verificou-se que o medidor de vazão não exibia nenhum valor, ao se medir a água da caldeira. O meio está em movimento, mas não há indicação de vazão; ocasionalmente, ocorrem pequenas flutuações. Solução! Muito obrigado pela ajuda, amigo!
Reply #22016-01-07
O primeiro medidor de vazão de tipo “vortex” requer uma velocidade do fluxo específica; não se sabe se as condições operacionais do seu sistema atendem a esses requisitos. Outro ponto é a questão das suas configurações: tente desativar o corte de baixo fluxo. Além disso, é preciso escolher corretamente o meio de medição – deve ser um líquido. Também é importante definir corretamente a densidade.
Reply #32016-01-07
O fluxo baixo foi removido, caso contrário, há um problema com a legenda da tabela.
Reply #42016-01-07
A sonda de vórtices da Rosemount possui função de autodiagnóstico; conecte o comunicador Hart para fazer uma verificação primeiro.
Reply #52016-01-07
Água do caldeirão: primeiro, gostaria de saber qual é o diâmetro do seu sistema. Um dos problemas com a água do caldeirão é que a temperatura dela pode ser bastante alta; muitas vezes, há vapor d’água dentro dos tubos. Se, ao instalá-lo, a direção do sensor/indicador for para cima, então, como o vapor d’água na parte superior afeta a coleta de dados pelo sensor, isso fará com que as medições do medidor de vazão fiquem geralmente baixas. A solução é que, se o diâmetro for grande, pode-se considerar colocar o sensor/indicador na lateral; se o diâmetro for pequeno, pode-se optar por colocá-lo na parte inferior (isso fará com que as impurezas sólidas presentes no líquido afetem a medição – depende da sua escolha). A segunda questão é que não se sabe qual é o fluxo esperado no momento. A faixa de medição do medidor de vazão por turbina é limitada; portanto, se o fluxo for muito baixo, o medidor terá dificuldade em exibir os valores. Aqui, você precisa usar o controlador Hart para verificar se o sinal de baixa tensão do medidor foi desativado.
Reply #62016-01-09
De nada, se tiver alguma dúvida, vamos conversar juntos.
Reply #72016-02-12
Verifique se a configuração dos parâmetros está correta, bem como o diâmetro do meio de medição e o coeficiente K. Se não houver problemas, verifique se o valor de corte para baixos fluxos é alto demais
Reply #82016-02-14
Primeiro, você precisa se familiarizar com o princípio das vias de vórtice

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.