Cabos de alta tensão de 10.000 volts, com núcleo de alumínio; a carga é composta por dois transformadores de 630, e a distância entre eles é de aproximadamente 2.200 metros. Devo escolher o modelo de 150 ou o de 120? 120 é claramente um pouco pequeno; o chefe ainda precisa usar o modelo 95. É melhor escolher algo maior. Eu gostaria de escolher o 150. Estou muito indeciso. Dê uma sugestão.
Reply #22016-01-07
Pode-se consultar o conteúdo do capítulo 9 do “Manual de Projeto de Distribuição de Energia para Uso Industrial e Civil (3ª edição)”
Reply #32016-01-07
Núcleo de alumínio 95, de qualidade garantida; Carregamento de 290A para o tipo monofásico, e 235A para o tipo trifásico (com revestimento de proteção) ; Três fios, capacidade de corrente de 230A (blindado)
Reply #42016-01-08
Teoricamente, é assim, mas na prática ninguém ousa usá-lo dessa maneira. Mais de dois mil metros… Será que se leva em consideração a queda de pressão? É melhor ser cauteloso.
Reply #52016-01-08
O quanto de queda de pressão foi calculado? 95 é suficiente, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.