Ajuda com interferência em sinais dos instrumentos

2016-01-08View Original

Thread Content

A descrição do problema é a seguinte: um transmissor de pressão (4-20mA) funcionou normalmente por vários anos. Há cerca de um mês, quando a bomba foi ligada, os dados transmitidos ao PLC e exibidos na tela sensível ao toque estavam elevados, cerca de 1,5 a 2,0 vezes acima do normal. Após a parada da bomba, os dados voltaram ao normal. Portanto, ele só sobe de nível quando a bomba está em funcionamento; suspeito que seja interferência eletromagnética da bomba. Fiz uma conexão de aterramento simples no instrumento, mas não funcionou. Por isso, peço ajuda a todos. Obrigado.
Reply #22016-01-08
A terração de blindagem do cabo deve ser feita corretamente.
Reply #32016-01-08
Verifique se a camada de blindagem dos cabos de sinal está dentro dos padrões, e se a conexão à terra é adequada
Reply #42016-01-08
Eu confio na qualidade dos cabos. Depois, vou verificar se eles foram danificados de alguma forma, já que a maioria deles foi enterrada no solo, e existe a possibilidade de haver problemas com o isolamento deles.
Reply #52016-01-08
Meu inversor de frequência está na caixa de controle do PLC, longe do transmissor de pressão; portanto, provavelmente não é o inversor que está causando a interferência.
Reply #62016-01-08
O que eu mais gostaria de saber é: qual costuma ser a causa dessas interferências que surgem de repente?
Reply #72016-01-08
Pelo que você descreveu, parece ser uma interferência causada pela bomba mecânica. Verifique se a conexão de aterramento do blindagem está adequada e também se a camada de blindagem permanece conectada, ou seja, do indicador até o DCS. Para desativar esse transmissor, é possível desconectar a blindagem do lado DCS e fazer a ligação em curto entre a camada de blindagem e qualquer um dos fios do cabo do transmissor. Em seguida, pode-se verificar no local se há condução elétrica.
Reply #82016-01-08
Este tópico foi editado pela última vez por zxb1990 em 8/1/2016, às 17:37. Pelo que você descreveu, é possível que o cabo dos instrumentos não consiga resistir a interferências durante a transmissão de sinais. Também é preciso verificar o sistema de aterramento dos sinais dos instrumentos. Verifique se os cabos desses dois sinais seguem o mesmo caminho ou se estão próximos um do outro. Além disso, pode haver danos na cobertura externa do cabo dos instrumentos, o que diminui sua capacidade de resistir a interferências.
Reply #92016-01-08
Já encontrei problemas semelhantes: na oficina há inversores de frequência e bombas. Quando as bombas são ligadas, a tensão de saída do inversor muda, mas quando as bombas são desligadas, a tensão volta ao normal. A solução final foi conectar um módulo de conversão de 220V para 24V, além de um isolador ou barreira de segurança; assim, o problema foi resolvido com sucesso.
Reply #102016-01-09
A pressão em um determinado local pode não ser causada por interferências eletromagnéticas; é possível que haja obstruções.
Reply #112016-01-09
Também temos uma situação parecida com a sua: o PLC controla a frequência do conversor de frequência, mas a frequência definida não corresponde ao sinal de saída de 4~20mA. O sinal de saída é maior do que a frequência definida. Após desligar a bomba, a leitura fica em 4mA, o que é normal. Antes, era usado normalmente
Reply #122016-01-19
Obrigado a todos. O problema final foi relacionado ao cabo. Obrigado a todos!
Reply #132016-01-19
Instale dois transmissores, um local e outro remoto, para verificar se a pressão está realmente alta. Se não estiver, verifique o transmissor de pressão; deve haver algum problema na medição

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.