Thread Content
A descrição do problema é a seguinte: um transmissor de pressão (4-20mA) funcionou normalmente por vários anos. Há cerca de um mês, quando a bomba foi ligada, os dados transmitidos ao PLC e exibidos na tela sensível ao toque estavam elevados, cerca de 1,5 a 2,0 vezes acima do normal. Após a parada da bomba, os dados voltaram ao normal. Portanto, ele só sobe de nível quando a bomba está em funcionamento; suspeito que seja interferência eletromagnética da bomba. Fiz uma conexão de aterramento simples no instrumento, mas não funcionou. Por isso, peço ajuda a todos. Obrigado.
A terração de blindagem do cabo deve ser feita corretamente.
Verifique se a camada de blindagem dos cabos de sinal está dentro dos padrões, e se a conexão à terra é adequada
Eu confio na qualidade dos cabos. Depois, vou verificar se eles foram danificados de alguma forma, já que a maioria deles foi enterrada no solo, e existe a possibilidade de haver problemas com o isolamento deles.
Meu inversor de frequência está na caixa de controle do PLC, longe do transmissor de pressão; portanto, provavelmente não é o inversor que está causando a interferência.
O que eu mais gostaria de saber é: qual costuma ser a causa dessas interferências que surgem de repente?
Pelo que você descreveu, parece ser uma interferência causada pela bomba mecânica. Verifique se a conexão de aterramento do blindagem está adequada e também se a camada de blindagem permanece conectada, ou seja, do indicador até o DCS. Para desativar esse transmissor, é possível desconectar a blindagem do lado DCS e fazer a ligação em curto entre a camada de blindagem e qualquer um dos fios do cabo do transmissor. Em seguida, pode-se verificar no local se há condução elétrica.
Este tópico foi editado pela última vez por zxb1990 em 8/1/2016, às 17:37. Pelo que você descreveu, é possível que o cabo dos instrumentos não consiga resistir a interferências durante a transmissão de sinais. Também é preciso verificar o sistema de aterramento dos sinais dos instrumentos. Verifique se os cabos desses dois sinais seguem o mesmo caminho ou se estão próximos um do outro. Além disso, pode haver danos na cobertura externa do cabo dos instrumentos, o que diminui sua capacidade de resistir a interferências.
Já encontrei problemas semelhantes: na oficina há inversores de frequência e bombas. Quando as bombas são ligadas, a tensão de saída do inversor muda, mas quando as bombas são desligadas, a tensão volta ao normal. A solução final foi conectar um módulo de conversão de 220V para 24V, além de um isolador ou barreira de segurança; assim, o problema foi resolvido com sucesso.
A pressão em um determinado local pode não ser causada por interferências eletromagnéticas; é possível que haja obstruções.
Também temos uma situação parecida com a sua: o PLC controla a frequência do conversor de frequência, mas a frequência definida não corresponde ao sinal de saída de 4~20mA. O sinal de saída é maior do que a frequência definida. Após desligar a bomba, a leitura fica em 4mA, o que é normal. Antes, era usado normalmente
Obrigado a todos. O problema final foi relacionado ao cabo. Obrigado a todos!
Instale dois transmissores, um local e outro remoto, para verificar se a pressão está realmente alta. Se não estiver, verifique o transmissor de pressão; deve haver algum problema na medição