Após o sinal do termopar entrar no DCS, é possível que o DCS emita um sinal AO de 4-20mA para ser utilizado por outros instrumentos?
É melhor instalar uma barreira de segurança com entrada e saída únicas, além de controle de temperatura.
Basta adicionar um módulo de isolamento de entrada/saída.
O autor da pergunta não descreveu com clareza: será que é preciso usar os valores medidos por termopares, e o DCS deve emitir um sinal de 4-20mA para controlar outros instrumentos? Para programar o DCS, basta usar diretamente o AO. Existem muitas maneiras de fazer isso
O que o autor quer dizer é criar um programa em cadeia? Isso é muito simples
Claro que sim, eu o envio para o medidor de acumulação de fluxo como compensação
Do ponto de vista dos custos, a opção preferencial são os transmissores de temperatura com guias de entrada/saída duplas ou as barreiras de segurança com termopares de entrada/saída duplas, pois possuem preço acessível e maior precisão. Transmissor de temperatura com guias de orientação: yunrun.com.cn/product/2014.html http://yunrun.com.cn/upload/201806/04/201806040027066808.png
É possível. O ideal é usar um distribuidor de sinais de um para dois, pois assim é mais fácil de implementar
Soluções temporárias de emergência são aceitáveis, mas elas ocupam os canais do DCS. Se houver recursos suficientes, não há problema; porém, em situações críticas, é melhor usar isoladores no momento adequado