Thread Content
Agora, é necessário medir o fluxo de gases de escape na parte traseira da caldeira, a 700°C. Por favor, me ajudem com algumas dicas! Pressão -200Pa, tubo quadrado.
Nossa empresa possui medidores de vazão de massa de gás de tipo térmico, com medição em vários pontos em tubos quadrados. Existem muitas aplicações para os gases de escape.
Atualmente, os medidores de vazão de gás por método térmico disponíveis no mercado suportam temperaturas de até 500 graus. Em temperaturas tão altas, e com pressão relativamente baixa, pode-se usar medidores de vazão do tipo alvo ou medidores de vazão por diferença de pressão. No entanto, é preciso levar em consideração o problema da perda de pressão
Por que não se faz a recuperação de calor em temperaturas tão altas? Eu disse antes que o nosso medidor de vazão funcionava bem, mas estava enganado. A temperatura é de 850°F (ou seja, 454°C). )
Existe algum outro método? Qual é o princípio por trás dos medidores de diferença de pressão? Vai ficar congestionado?
Retira-se um trecho intermediário em bypass para que não haja troca de calor, a fim de garantir as exigências de temperatura nas etapas seguintes.
Por exemplo, os medidores de vazão do tipo V-cone, Coriolis e Annubar são todos adequados. Para o problema de entupimento causado por sujeira, recomenda-se o uso do medidor de vazão do tipo V-cone, pois ele é resistente à sujeira, não se entope facilmente e oferece um bom desempenho.
Os modelos de tipo diferença de pressão, como V-cone e Weirbar, são adequados; não costumam entupir com facilidade
O tipo de pressão diferencial pode ser purgado em horários programados; o tipo alvo também pode ser purgado. A temperatura é um pouco alta – é possível fazer medições acima de 500 graus. Para 700 graus, consulte o fabricante.
Não se deve considerar o método térmico; mesmo que a temperatura atenda aos requisitos, recomenda-se não usar esse método para medir os gases de escape.