HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

20160109 Uma questão por dia

2016-01-09View Original

Thread Content

20160109 Pergunta diária: Participação: 1-3 pontos. Resposta correta com análise: 3-5 pontos. Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será ( ) vezes a carga entre fios. Raiz 3
Reply #22016-01-09
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a (3) vezes a carga entre fios
Reply #32016-01-09
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a 3 vezes a carga entre fios.
Reply #42016-01-09
Ao calcular a carga tripla equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga tripla equivalente para um único equipamento será (3) vezes a carga entre fios.
Reply #52016-01-10
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a 3 vezes a carga entre fios.
Reply #62016-01-11
Raiz quadrada de três vezes. A norma “Padrões de Projeto Elétrico para Edifícios Civis”, em seu ponto 3.4.5, estipula que, quando a carga monofásica deve ser distribuída uniformemente entre as três fases, e quando a capacidade total da carga monofásica é menor que 15% da capacidade total da carga simétrica nas três fases, toda a carga deve ser considerada como carga simétrica nas três fases; Quando ultrapassar 15%, a carga monofásica deve ser convertida em uma carga trifásica equivalente, para depois ser somada à carga trifásica. A carga trifásica equivalente pode ser calculada da seguinte maneira: 1. Em caso de carga trifásica, a carga trifásica equivalente é igual a três vezes a maior das cargas individuais das fases. 2. Somente quando há carga entre fios, a carga triphásica equivalente é: para um único equipamento, ela é igual a raiz de 3 vezes a carga entre fios ; Para vários equipamentos, utiliza-se 3 vezes a raiz quadrada da maior carga entre os fios, mais (3 – raiz quadrada) vezes a última maior carga entre os fios. 3. Quando há carga entre fases e carga por fase, deve-se primeiro converter a carga entre fases em carga por fase. Em seguida, as cargas por fase são somadas individualmente, e a maior carga por fase é multiplicada por 3 para obter a carga trifásica equivalente
Reply #72016-01-11
Ao calcular a carga tripla equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga tripla equivalente para um único equipamento será (3) vezes a carga entre fios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.