Thread Content
20160109 Pergunta diária: Participação: 1-3 pontos. Resposta correta com análise: 3-5 pontos. Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será ( ) vezes a carga entre fios. Raiz 3
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a (3) vezes a carga entre fios
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a 3 vezes a carga entre fios.
Ao calcular a carga tripla equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga tripla equivalente para um único equipamento será (3) vezes a carga entre fios.
Ao calcular a carga triphásica equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga triphásica equivalente para um único equipamento será igual a 3 vezes a carga entre fios.
Raiz quadrada de três vezes. A norma “Padrões de Projeto Elétrico para Edifícios Civis”, em seu ponto 3.4.5, estipula que, quando a carga monofásica deve ser distribuída uniformemente entre as três fases, e quando a capacidade total da carga monofásica é menor que 15% da capacidade total da carga simétrica nas três fases, toda a carga deve ser considerada como carga simétrica nas três fases; Quando ultrapassar 15%, a carga monofásica deve ser convertida em uma carga trifásica equivalente, para depois ser somada à carga trifásica. A carga trifásica equivalente pode ser calculada da seguinte maneira: 1. Em caso de carga trifásica, a carga trifásica equivalente é igual a três vezes a maior das cargas individuais das fases. 2. Somente quando há carga entre fios, a carga triphásica equivalente é: para um único equipamento, ela é igual a raiz de 3 vezes a carga entre fios ; Para vários equipamentos, utiliza-se 3 vezes a raiz quadrada da maior carga entre os fios, mais (3 – raiz quadrada) vezes a última maior carga entre os fios. 3. Quando há carga entre fases e carga por fase, deve-se primeiro converter a carga entre fases em carga por fase. Em seguida, as cargas por fase são somadas individualmente, e a maior carga por fase é multiplicada por 3 para obter a carga trifásica equivalente
Ao calcular a carga tripla equivalente, se houver apenas carga entre fios, a carga tripla equivalente para um único equipamento será (3) vezes a carga entre fios.