Para curvas revestidas com borracha, o padrão estabelecido pelos fabricantes é que a curva seja conectada diretamente à flange de solda plana. Isso está em conformidade com as normas?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 9/1/2016, às 11:27. Os tubos que exigem revestimento anticorrosivo são todos de ambiente de baixa pressão; não há problema algum. As flanges de solda plana também são utilizadas em ambientes de baixa pressão. Além disso, as buchas também são macias e não conseguem suportar muitos quilos de pressão.
Não se sabe se isso afetará a instalação dos parafusos.
Sim, também temos situações semelhantes
Não deve haver problema, basta prestar atenção à posição dos parafusos.
A curva pode ser conectada diretamente à flange, o que está em conformidade com as normas. Qualquer tipo de flange serve. Se for revestido com borracha, fica muito liso; claro que pode ser usado
Em geral, a conexão direta não afeta a retirada do parafuso. Se estiver preocupado, pode calcular novamente o seguinte.
Depende especificamente das condições reais e da finalidade deste dispositivo; teoricamente, é possível.
As flanges de solda plana não devem ser conectadas diretamente a cotovelos que não possuem trechos retos de tubulação. O padrão “Regras Gerais para a Instalação de Tubulações em Indústrias Petrolíferas” SH3012-2000, item 5.1.4, estabelece isso
As normas existem para a produção diária, com o objetivo de evitar situações ambíguas desnecessárias. Se os parafusos atrapalharem a instalação ou a remoção, quem será responsável por isso?
Tubulações não metálicas, conectadas por flanges; ambas as extremidades das curvas possuem flanges
Depende da forma específica do cotovelo. Nos casos de flanges para solda plana, o tubo ou o conexão precisa penetrar uma certa distância dentro do orifício do flange para que seja possível realizar a solda. Se o próprio cotovelo possuir trechos retos nas duas extremidades, então é possível conectá-lo diretamente ao flange por meio de solda plana. Caso contrário, o cotovelo não consegue penetrar no orifício do flange, e, portanto, não é possível fazer a conexão direta.
Se a pressão não for alta, a superfície revestida com borracha pode ser utilizada diretamente como superfície de vedação, em conexão com a superfície da flange
Pode-se considerar a adição de um trecho de tubo reto após o cotovelo; já vi casos de projetos desse tipo