【Pergunta diária】11/01/2016 – Perguntas de avaliação sobre fundações de caldeiras (os 50 primeiros a responder ganham +3 pontos; quem acertar também ganha mais +3 a +8 pontos)

2016-01-09View Original

Thread Content

A região de mecânica lançou o programa “Uma pergunta por dia”. Esse programa visa estimular a troca técnica, orientar essa troca e, ao mesmo tempo, oferecer recompensas financeiras aos usuários, ajudando-os a experimentar diversos recursos incríveis. Questão de verdade ou falsidade: Quando ocorre um acidente de falta de água na caldeira, o fluxo de água de alimentação não precisa necessariamente ser menor que o fluxo de vapor. () Por favor, note: em 24 horas, encerraremos este tópico. Ao mesmo tempo, divulgaremos a melhor resposta (a melhor ajuda oferecida), bem como as respostas e explicações correspondentes. Começaram as avaliações para os “Mestres Ativos” e “Estrelas da Semana” na região de máquinas: http://bbs.hcbbs.com/thread-1489069-1-1.html. Há também informações sobre como proteger os equipamentos do congelamento durante o inverno: http://bbs.hcbbs.com/thread-1502793-1-1.html
Reply #22016-01-09
Correto-----------------------------------
Reply #32016-01-09
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (Certo)
Reply #42016-01-09
Questão de verdade ou falsidade: Quando ocorre um acidente de falta de água na caldeira, o fluxo de água de alimentação não precisa necessariamente ser menor que o fluxo de vapor. (Certo)
Reply #52016-01-10
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (V)
Reply #62016-01-10
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (Certo)
Reply #72016-01-10
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (Para) Tratamento de acidentes: 1. Notificar os funcionários responsáveis pela inspeção no local para que verifiquem o nível da água em conjunto com o controle central. Quando não for possível visualizar o nível da água, deve-se fechar a válvula do circuito a vapor e abrir as válvulas do circuito de água e da válvula de drenagem. Se não houver água saindo, pode-se concluir que se trata de um acidente de falta de água. 2. Realize a operação de “chamar água”. Se, após essa operação, houver nível de água no medidor, isso indica uma escassez leve de água. Se não houver nenhum nível de água no medidor, então há uma escassez grave de água. 3. Quando há uma ligeira falta de água no caldeirão, deve-se abrir as válvulas de derivação, reduzindo assim a quantidade de ar que entra no caldeirão. Isso diminui a taxa de evaporação do caldeirão e, consequentemente, sua carga. Em seguida, é necessário reabastecer o caldeirão com água, de forma manual, pelo painel de controle. Ao mesmo tempo, é necessário identificar rapidamente a causa da escassez de água. (1) Se o transmissor de nível apresentar falha, realizar as operações correspondentes de descarga de vapor e resíduos ; (2) Se o ajuste automático do fornecimento de água falhar, devem ser tomadas as medidas adequadas ; (3) Se o sistema de tubulações de água estiver obstruído ou se as válvulas estiverem danificadas, verifique as tubulações ; Se a falha na bomba de alimentação da caldeira causar baixa pressão da água, verifique a bomba e, ao mesmo tempo, ligue a bomba de reserva para que comece a funcionar ; (4) Se a válvula de descarga vazar ou for esquecida fechada, proceder com o tratamento correspondente ; (5) Se for confirmado que se trata de um acidente de ruptura de tubo ou de entupimento, sigam as procedimentos correspondentes. Quando o nível da água voltar gradualmente ao normal, feche a válvula de derivação para retomar o funcionamento normal. 4. Quando o caldeirão está com grave falta de água, é necessário interromper imediatamente seu funcionamento e fornecer água em pequenas quantidades. Jamais se deve fornecer água em grandes quantidades, pois isso causará um resfriamento rápido do metal a altas temperaturas, gerando grandes esforços térmicos e danificando as peças do equipamento.
Reply #82016-01-10
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (Certo)
Reply #92016-01-10
Quando ocorre um problema de falta de água no caldeirão, o fluxo de água de alimentação não precisa ser menor que a quantidade de vapor produzida. (Certo)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.