Ajuste de erro do medidor de nível por radar

2016-01-10View Original

Thread Content

Um medidor de nível por radar BM100 da Kolon tem um erro de medição de 50 milímetros. Acredito que não seja adequado corrigir esse erro alterando a altura do tanque. Existe alguma solução melhor?
Reply #22016-01-10
O importante é verificar se há algum problema com a altura do tanque originalmente definida; se houver, ela deve ser corrigida com precisão. Além disso, o que foi mencionado lá em cima refere-se a um erro absoluto no nível do líquido. Se for esse o caso, não é um valor muito alto; não é importante e pode ser ignorado. Mas o nível relativo do líquido precisa ser preciso
Reply #32016-01-10
Um erro de 50 milímetros é um requisito um pouco alto; esse erro pode ser completamente ignorado na medição do nível de líquido. . . .
Reply #42016-01-10
Se a altura inicial do tanque vazio for definida corretamente, e ainda assim surgir esse erro de 50 milímetros, então fazer alterações nesse momento é apenas para compensar. Como você disse, não é recomendado fazer tais ajustes. Portanto, nunca vimos um processo que não aceite erros de 50 milímetros. . . Talvez vocês realmente tenham expectativas altas. .
Reply #52016-01-10
Erro de 50mm: pode ser considerado grande, mas também pode ser considerado pequeno. Verifique se o valor definido para a altura do tanque nos parâmetros de configuração do painel é diferente em 50 mm do valor real. Meça o valor real no local, e não confie apenas nos desenhos técnicos. Se realmente houver um problema, basta corrigi-lo; não há problema algum. Se não houver problema, verifique a forma de onda, para saber se o radar está interpretando sinais falsos. Além disso, se a diferença entre o nível de cada líquido for tão grande assim, é possível fazer as alterações diretamente, sem problemas.
Reply #62016-01-10
A altura do tanque é mais ou menos a mesma; o importante é saber qual é a precisão do radar, em milímetros.
Reply #72016-01-10
O importante é saber com o que se compara esse erro de 50 mm. Se os pontos de referência são os mesmos, e se a altura do tanque definida corresponde realmente à altura real do tanque.
Reply #82016-01-11
A altura do tanque é um valor fixo! É preciso determinar corretamente a altura do pote para que a medição seja precisa. Desde que o erro seja definido, não é possível reduzi-lo com base nesse valor! Existem ondas de interferência que podem ser bloqueadas! As áreas cegas em cima e em baixo podem ser ajustadas adequadamente! Os outros são quase todos valores fixos!
Reply #92016-01-11
Comparação entre radar e flipper magnético? Se for um desvio fixo, basta ajustar o offset; de qualquer forma, o erro não é grande. É preciso algum esforço para ajustá-lo até os milímetros ou centímetros, mas depende se há necessidade disso
Reply #102016-01-12
É a distância da flange do radar até o fundo do tanque
Reply #112016-01-26
Esse problema também é comum, e muitas vezes não se consegue identificar a causa. Não é possível alterar a altura, mas isso resolve o problema prático; é uma forma de equilibrar os interesses.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.