O que significa HL OVERRIDE no diagrama PID? Como é feito o controle de seleção entre alto e baixo, bem como o controle de deriva?

2016-01-10View Original

Thread Content

Estou em uma unidade de polietileno linear e vejo “HL OVERRIDE” no diagrama PID. O processo específico é o seguinte: o gás de processo precisa ser condensado no condensador E-5060. Na linha de entrada do refrigerante, existe uma válvula de controle TV-50204. Essa válvula é controlada por dois controladores: um controlador do nível do líquido no condensador e outro controlador da temperatura do gás de processo na linha de saída do condensador. Cada um desses controladores possui sinais H e L. Além disso, essa válvula de controle é do tipo FC. Gostaria de saber como ela é controlada Como o controle de seleção entre níveis alto e baixo e o controle de derivação funcionam em conjunto?
Reply #22016-01-10
Controle de sobreposição, também conhecido como controle seletivo: dois parâmetros de controle são enviados ao seletor alto/baixo. De acordo com as condições estabelecidas, o seletor alto/baixo envia os sinais dos parâmetros de controle que atendem aos critérios para o regulador, formando assim um circuito de controle em loop fechado para realizar o controle adequado.
Reply #32016-01-11
Eu tenho tanto um seletor de alta frequência quanto um de baixa frequência aqui. Não sei como controlá-los Pode explicar com mais detalhes?
Reply #42016-01-11
Este tópico foi editado pela última vez por backhamm1982 em 11/01/2016, às 14:03. O seletor de alta seleção consiste em escolher aqueles parâmetros dos controladores com valores mais altos, para que sirvam como instruções de ajuste da válvula.
Reply #52016-01-14
Do ponto de vista tecnológico, é possível determinar se deve-se usar uma seleção de alta ou baixa eficiência. 1. Esse é um trocador de calor de tipo caldeira, no qual há serpentinas para o resfriamento do material. Já o refrigerante está na fase gasosa-líquida e circula pelo lado do casco. O refrigerante pode ser propileno ou etileno. 2. Quando a carga de troca de calor está nos valores normais de operação, basta que o nível do líquido no tanque cubra os serpentines (imersão = resfriamento do material). Acima desse nível, existe um espaço para a evaporação do gás refrigerante; somente por meio da evaporação é que se consegue gerar uma quantidade suficiente de resfriamento. 3. Quando o nível do líquido não atinge o valor de alarme, o TIC controla a válvula de entrada do refrigerante (não importa o controle em cascata do FIC). No entanto, quando a quantidade de calor necessária para o processo aumenta, a válvula de regulação se abre automaticamente para aumentar o fluxo. Mas é possível que esse aumento no fluxo não seja suficiente para garantir a evaporação, fazendo com que o nível do líquido aumente (o processo de troca de calor é muito mais lento do que o processo de fluxo). Isso reduz o espaço disponível para a evaporação, impedindo assim que se alcance o objetivo de aumentar a quantidade de refrigeração. Em outras palavras, a situação piora ainda mais. 4. Nesse momento, o LIC do OVERRIDE entrou em ação, assumindo o controle da abertura da válvula. A partir da análise 3, nesse momento a LIC deve certamente fechar a válvula para recuperar o espaço de evaporação e aumentar a capacidade de resfriamento, a fim de equilibrar o processo. 5. Conclusão: quando a válvula é do tipo FC, trata-se de um seletor de baixa pressão (o LIC faz com que a válvula se feche parcialmente) ; Quando a válvula está em FO, trata-se de um seletor de alta pressão (o LIC também faz com que a válvula se feche). Reduzir o volume é uma exigência do processo de produção, determinada pelo chefe. Quanto ao alarme de nível baixo, acho que ele não vai desativar a válvula. Porque: quando a carga de troca de calor diminui, o TIC fecha automaticamente as válvulas, fazendo com que o nível do líquido caia até que os tubos de troca de calor fiquem acima da superfície do líquido. Nesse caso, não há mais troca de calor. Quanto menor a carga, mais tubos ficam acima da superfície do líquido. Portanto, não é necessário que o LIC funcione em modo de sobreposição; isso certamente causaria um aumento no nível do líquido e, consequentemente, na carga de troca de calor. Isso não está de acordo com as exigências do processo. O projeto do trocador de calor leva em consideração a carga de troca térmica, com base no fato de que todos os tubos de troca de calor ficam completamente submersos. @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.