Thread Content
O tubo de absorção de gases de escape deste dispositivo é feito de PVC. Os materiais utilizados são ácido acético, propanol e outros. De acordo com a inspeção realizada por especialistas em segurança no local, é necessário instalar um dispositivo de eliminação de eletricidade estática. Atualmente, tenho algumas dúvidas que gostaria de esclarecer com vocês: (1) As fábricas químicas utilizam tubos de PVC de acordo com a norma HG/T 20520-1992? (2) Quais são os métodos eficazes para eliminar a eletricidade estática em tubulações de PVC? (3) De acordo com a explicação desse padrão, no item 2.2.2: desde que a velocidade do fluxo dos gases de escape esteja dentro do limite mínimo permitido, é possível que os tubos não metálicos não precisem ter conexão à terra para evitar eletricidade estática? (4) Nos pontos de início e fim dos tubos não metálicos, existem equipamentos metálicos. Esses equipamentos metálicos possuem conexão à terra para dissipar a eletricidade estática. Isso pode ser considerado suficiente para eliminar a acumulação de eletricidade estática?
Se houver exigências em relação à eletricidade estática, recomenda-se o uso de tubos de PVC para uso em minas, devido à resistência superficial do material
As travessas de flange comuns não servem?
De acordo com SH3097 5.3.7, nos trechos não condutores localizados entre as tubulações metálicas, além de ser necessário realizar um tratamento especial antiestático, os tubos metálicos nas extremidades devem ser conectados à rede de aterramento, ou então deve-se utilizar fios flexíveis de cobre com seção transversal de no mínimo 6 mm² para fazer a conexão ao aterramento. E também a explicação sobre as listras na parte de trás: há um trecho no intervalo 1 que diz que a ideia de que, desde que o equipamento esteja conectado à terra, não há risco de eletricidade estática é incompleta. É necessário esclarecer esse conceito. Portanto, (4) os pontos de início e fim dos tubos não metálicos são equipamentos metálicos, e todos esses equipamentos metálicos possuem conexão à terra para dissipar a eletricidade estática. Isso pode ser considerado suficiente para eliminar a acumulação de eletricidade estática? Esse ponto de vista não é muito abrangente
Anteriormente, para tubulações não metálicas, era necessário eliminar a eletricidade estática. O método utilizado era o de usar fios de cobre nus com espessura de 1,5 ou 2,5 mm, que eram enrolados ao redor das tubulações não metálicas e conectados aos dispositivos metálicos nas duas extremidades das tubulações. A densidade do enrolamento não precisava ser muito alta, desde que os fios de cobre ficassem bem fixos, sem afrouxar.