Por que o valor do medidor de nível com transmissor de pressão no dia atual é maior do que no dia anterior?

2016-01-13View Original

Thread Content

Os tanques subterrâneos das estações de serviço utilizam transmissores de pressão para medir o nível do líquido. No primeiro dia, após a noite passar, ao se fazer a leitura marcada para a manhã seguinte, o nível estava 1 centímetro mais alto do que no dia anterior. Gostaria que especialistas analisassem as razões para isso. Obrigado.
Reply #22016-01-13
É um desvio do ponto zero no medidor de nível por transmissão de pressão?
Reply #32016-01-13
O óleo teve um segundo filho: lol:lol:lol
Reply #42016-01-13
Que tipo de medidor de nível com grande faixa de medição? A 10 metros, se houver um deslocamento de 1 cm, isso representa apenas 0,1% de FS… É como ter olhos pequenos, nada de surpreendente
Reply #52016-01-13
Será que é por causa da grande diferença de temperatura, que causa erros devido às diferentes densidades...
Reply #62016-01-13
Os tanques enterrados nas estações de serviço têm uma altura de 1,6 metros.
Reply #72016-01-13
A diferença de temperatura nos tanques enterrados não é muito grande; atualmente, a temperatura está entre 1 e 6 graus.
Reply #82016-01-13
Não entendo o motivo, por isso pergunto aos especialistas aqui
Reply #92016-01-13
Sensores de pressão, com um intervalo de medição maior… A dificuldade técnica não é nada, até mesmo com partes de porco é possível criar sensores precisos e estáveis. Já quando o intervalo de medição é menor, fica cada vez mais difícil lidar com eles; é até mais difícil do que lidar com cães ou pessoas pequenas. . . Coluna de óleo de 1,6 metros; a pressão é de aproximadamente 13 kPa, o que pode ser considerado uma pressão baixa. . . Se você estiver usando um manômetro do tipo com rosto grande e duas flanges, então uma deriva total de 1 centímetro também é considerada normal
Reply #102016-01-13
Além disso, se os sensores de pressão forem perfeitamente estáveis e ideais, então as mudanças de densidade e volume causadas pela expansão térmica do líquido não levarão a alterações na medição da pressão. Ou seja, no valor (p·h) da fórmula para cálculo da pressão estática, trata-se de um valor constante
Reply #112016-01-13
Derivação geral dos sensores, incluindo derivação do ponto zero, derivação de sensibilidade ao ponto zero, derivação térmica e incerteza da derivação térmica, bem como derivação temporal. . . Não é um valor fixo
Reply #122016-01-13
Há um erro de digitação; deve ser “deriva de sensibilidade”
Reply #132016-01-14
Ai, o transmissor não está funcionando bem; ele está dando erros. É preciso trocá-lo imediatamente por um novo. Não é preciso levar em consideração o fenômeno de expansão com o calor e contração com o frio, certo? As mudanças de volume podem ser tão grandes assim?
Reply #142016-01-14
Primeiro, não deve ser desvio zero; se houver tanto desvio em uma noite inteira, então a qualidade deste relógio é insatisfatória; Em segundo lugar, não é causado pela densidade, pois a densidade varia com a temperatura. Uma variação tão pequena, de 1 cm, é impossível, a menos que o meio se torne algo com densidade maior que a da água. Terceiro, seu tanque é subterrâneo e o nível do líquido é medido por um transmissor de pressão único; portanto, é muito provável que seu medidor de nível seja do tipo a ar. Se for do tipo a ar, você pode verificar se o tubo de ar está obstruído ou aumentar ligeiramente a pressão do ar para evitar obstruções
Reply #152016-01-14
O tanque está no subsolo, e o nível do líquido é medido por um transmissor de pressão na superfície. Não é preciso insuflar ar para fazer a medição. Como é que se faz isso? Será que o sensor também precisa estar no subsolo, colado ao tanque?
Reply #162016-01-14
1,6 metros de altura, ainda recomendo usar uma esfera flutuante de instalação no teto
Reply #172016-01-14
1,6 metros de altura, ainda recomendo usar uma esfera flutuante de instalação no teto
Reply #182016-01-25
Obrigado a todos vocês. Entrei em contato com o fabricante para que o produto seja devolvido à fábrica, mas o motivo ainda não foi esclarecido. :)Obrigado
Reply #192016-07-24
Encontramos a causa: é o transmissor de nível do fluido sob pressão que, devido às mudanças de pressão dentro do tanque, provoca variações no nível do líquido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.