O sinal de transmissão remota do medidor de nível com pá magnética no sistema DCS é instável

2016-01-14View Original

Thread Content

Os indicadores magnéticos presentes na fábrica possuem funcionalidade de exibição e transmissão remota. O sinal obtido a uma distância menor é mais preciso. No sistema DCS, quase não há variações. Já o sinal obtido a uma distância maior, provavelmente de mais de 100 m, tem como característica um comprimento de 3 m. No sistema DCS, é possível observar uma curva senoidal bem definida; às vezes, as flutuações são bastante significativas – quando pequenas, ficam entre 2 e 3 cm; quando grandes, chegam a 10 cm. No entanto, as flutuações no nível do líquido mostradas na tela local são de apenas 2 a 3 mm. Qual seria a causa disso? Os cabos dentro do gabinete também foram reorganizados, mas isso não melhorou a situação
Reply #22016-01-14
. . . . É interferência de sinal? Ou então, há algum objeto de ferro ao lado do pote. . .
Reply #32016-01-15
Talvez haja algum problema com os contatos eletromagnéticos dentro do mecanismo de flipper magnético; é preciso retirá-lo para verificar
Reply #42016-01-15
Primeiro, verifique se as configurações de faixa do DCS estão de acordo com as condições no local, se existem variáveis intermediárias. Só então vá ao local para verificar; Libere o flutuador do medidor de nível; conecte um amperímetro em série à linha de sinal. Aproxime um ímã dos pontos 0%, 50% e 100% do eixo de transmissão, respectivamente, e observe os valores mostrados pelo amperímetro e pelo DCS. Verifique se os valores são iguais. Se não forem, ajuste a parte de transmissão.
Reply #52016-01-15
O valor de flutuação é um valor fixo? O tempo de flutuação é consistente! Se o valor de flutuação for um valor! Então, coloque manualmente o flutuador aqui para ver se há flutuações! Existem muitos métodos de inspeção! Muito simples! Não tem muito a ver com a percepção de distância!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.