2016-01-15View Original

Thread Content

(Urgente) Um motor de 7,5 kW na fábrica desliga automaticamente quando sob carga (bomba centrífuga de estágio único); a corrente elétrica atinge 16,8 A, enquanto em condições de teste sem carga a corrente é de 5,6 A. A própria bomba centrífuga não tem nenhum problema. Por favor, podem me ajudar a entender qual é a causa do aumento excessivo da corrente no motor? (Troquei por um motor novo (o A); a corrente de funcionamento desse motor era de 14,6. Depois de algum tempo em uso, fiz a troca de volta para o motor anterior (o A). Nesse momento, a corrente do motor A aumentou para 16,8, enquanto a corrente do motor B também aumentou.)
Reply #22016-01-15
O motor funciona bem sem carga; o problema está na bomba. Tente lixar a pás da bomba.
Reply #32016-01-16
1. Problemas de carga. 2. Envelhecimento do motor e desgaste da cabeça da bomba. 3. Diferentes marcas de motores, o que resulta em diferenças na corrente nominal
Reply #42016-01-18
A estimativa inicial é que haja um problema com a sua bomba.
Reply #52016-01-19
Isso não é normal. A corrente de 16,8A vai causar interrupções? O valor selecionado para a proteção térmica está muito baixo
Reply #62016-01-19
Se o motor estiver funcionando normalmente, não há motivos para duvidar. A bomba não está funcionando bem. Você não disse se vai consertá-la como um trabalho paralelo.
Reply #72016-01-27
Pelo que vejo, o problema deve estar na bomba. Verifique se a bomba está funcionando de maneira anormal devido à formação de incrustações causadas pelo uso prolongado, o que afeta o funcionamento do rotor
Reply #82016-02-06
Parece que o problema está relacionado à bomba: a altura de elevação da saída da bomba é excessiva, e também há um desalinhamento no eixo de conexão entre o motor e a bomba. :)
Reply #92016-02-14
Verifique se a potência da bomba está correta, e também examine a própria bomba.
Reply #102016-02-16
A bomba e o motor não são compatíveis. Se são motores e bombas originais, será que o impeller foi trocado? Peça os parâmetros ao fabricante e reduza o diâmetro da roda impelidora.
Reply #112016-02-17
A corrente nominal do motor de 7,5 kW é de aproximadamente 14,2 A. E o valor da corrente de operação atingiu 14,6 A, o que excede a corrente nominal do motor; por isso, ocorreu o travamento do mesmo. Obviamente, a capacidade do motor foi escolhida de forma insuficiente.
Reply #122016-02-21
As bombas A e B têm uma válvula de saída em comum? Vamos verificar! ! !
Reply #132016-02-22
Há algum problema com a bomba, ou talvez a densidade do material não tenha sido levada em consideração na escolha da bomba

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.