A questão é a seguinte: devido às grandes variações na quantidade de ar, um ventilador com frequência variável não é uma boa opção. Por isso, decidiu-se usar dois exaustores com frequência variável em paralelo. Em condições de carga baixa, utiliza-se o exaustor A, para controlar de forma estável a pressão na parte superior da rede. Quando a carga aumenta a ponto de ultrapassar a capacidade do exaustor A, então é acionado o exaustor B. Eu sei que, quando os equipamentos são operados em paralelo, é melhor que eles tenham desempenhos semelhantes. Mas, como se trata de exaustores com frequência variável, seu desempenho pode ser diferente. O funcionamento desses dois exaustores é bastante complexo. Ao ligar a ventoinha de exaustão B, a pressão negativa na entrada da ventoinha de exaustão A é alta, e eu acho que a ventoinha de exaustão B pode acabar girando sem funcionar de fato. É possível, após ligar o ventilador B, diminuir gradualmente a velocidade do ventilador A, de modo que a frequência de funcionamento dos ventiladores A/B fique igual? Parece difícil de realizar. Gostaria de pedir a opinião de vocês. Obrigado
É melhor que os dois ventiladores sejam ligados ao mesmo tempo. É preciso verificar a relação entre a velocidade de rotação e a pressão do ar de saída. Em seguida, a velocidade de rotação dos dois ventiladores deve ser ajustada para frequências diferentes, mas com a mesma pressão do ar de saída. Provavelmente será necessário usar um algoritmo complexo no PLC para isso; assim, não deverão surgir grandes problemas.