HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O que fazer quando a temperatura do óleo no tanque de expansão do forno a óleo térmico está alta?

2016-01-16View Original

Thread Content

Recentemente, do orifício de ventilação do tanque de expansão do forno a óleo térmico da minha empresa, começou a sair gás e óleo. Ao subir até a plataforma do tanque de expansão (a uma altura de aproximadamente 10 metros), percebi que o nível do óleo no tanque era maior do que antes. Além disso, a temperatura do óleo no tanque também era muito alta; anteriormente, a temperatura do óleo era normal. Verifiquei o sistema do forno a óleo térmico, mas não encontrei nenhum problema (a abertura das válvulas estava igual à de antes). Além disso, recentemente, o reator de ebulição localizado na parte inferior da torre, que utiliza óleo térmico como meio de aquecimento, também não consegue atingir a temperatura desejada para o processo. Ainda não conseguimos identificar a causa do problema. Espero que algum especialista possa me ajudar. Obrigado! :aperto de mão
Reply #22016-01-17
Pode haver: 1. Água ou componentes leves no óleo 2. Separação inadequada do óleo e dos gases, com o selo líquido não funcionando corretamente
Reply #32016-01-17
1. Há umidade de água no sistema de óleo. Verifique todos os equipamentos por onde passa óleo. Se for utilizado aquecimento a vapor, verifique se o forno de aquecimento está com vazamentos. A pressão do sistema a vapor é maior que a pressão do sistema de óleo. Se houver vazamento, a umidade entra no sistema de óleo. Incluindo a água de resfriamento da bomba, em resumo, tudo precisa ser eliminado um por um. 2. É preciso verificar se o óleo térmico está atualmente na fase de uso conforme descrito nas instruções. Se foi utilizado há pouco tempo, pode ser que a desidratação ainda não tenha sido completamente concluída. Se já foi utilizado por um longo período, é necessário verificar a qualidade do óleo térmico, para saber se ele se deteriorou ou se houve fenômenos de decomposição ou oxidação. Quando há muitos componentes leves, também ocorre esse fenômeno de que você falou. 3. Use um teste de pH para verificar o grau de acidez ou alcalinidade do óleo térmico, a fim de detectar possíveis vazamentos em tubulações ou equipamentos, que possam causar a entrada de materiais no sistema de óleo.
Reply #42016-01-17
O óleo térmico é um meio de aquecimento que circula pelos tubos; os materiais com os quais ele troca calor são hidrocarbonetos leves, sem presença de água; O óleo térmico está em uso há mais de seis anos; nesse período, apenas foi feita a adição de óleo térmico, sem que houvesse necessidade de substituí-lo.
Reply #52016-01-17
Recomenda-se analisar a viscosidade, o valor de acidez e o carbono residual do óleo
Reply #62016-01-18
Recomenda-se verificar o sistema de exaustão do óleo térmico, especialmente o relacionado à área ao redor do reator de refluxo da coluna.
Reply #72016-01-18
1. Há umidade de água no sistema de óleo. Verifique todos os equipamentos por onde passa óleo. Se for utilizado aquecimento a vapor, verifique se o forno de aquecimento está com vazamentos. A pressão do sistema a vapor é maior que a pressão do sistema de óleo. Se houver vazamento, a umidade entra no sistema de óleo. Incluindo a água de resfriamento da bomba, em resumo, tudo precisa ser eliminado um por um. 2. É preciso verificar se o óleo térmico está atualmente na fase de uso conforme descrito nas instruções. Se foi utilizado há pouco tempo, pode ser que a desidratação ainda não tenha sido completamente concluída. Se já foi utilizado por um longo período, é necessário verificar a qualidade do óleo térmico, para saber se ele se deteriorou ou se houve fenômenos de decomposição ou oxidação. Quando há muitos componentes leves, também ocorre esse fenômeno de que você falou. 3. Use um teste de pH para verificar o grau de acidez ou alcalinidade do óleo térmico, a fim de detectar possíveis vazamentos em tubulações ou equipamentos, que possam causar a entrada de materiais no sistema de óleo. A resposta é muito detalhada
Reply #82016-01-19
Essa situação deve ser causada pelo fato de o óleo térmico fresco adicionado ao sistema conter componentes leves e umidade. É necessário reduzir a temperatura do forno até a temperatura necessária para “ferver o óleo”, até que os componentes leves e a umidade sejam removidos do sistema. Assim, tudo voltará ao normal.
Reply #92016-01-19
As propriedades de expansão e contração do óleo térmico em função da temperatura determinam as mudanças no nível do líquido. Será que o reator de ebulição na parte inferior da torre não possui mecanismos para controlar a quantidade de óleo térmico utilizado? Veja se há quantidade passando pelo reboiler O óleo quente consegue circular?
Reply #102016-01-19
Se tudo estiver bem, então é problema de incrustação no reator de ebulição, o que resulta em baixa eficiência na transferência de calor
Reply #112016-02-17
Usar papel de teste pH para medir o valor do ácido graxo do óleo térmico? Você está pensando demais!
Reply #122016-02-17
Anteriormente, a temperatura do tanque de alta pressão estava normal, o que indica que o tamanho das tubulações principais e o volume de circulação devem ser adequados. Provavelmente, houve decomposição por altas temperaturas e formação de carbonização no sistema; a presença de componentes leves, juntamente com a carbonização no sistema, causou uma redução no volume de circulação, o que levou ao aumento da temperatura do tanque de expansão.
Reply #132016-02-17
É para medir o pH, não o valor de acidez. Dois conceitos diferentes. Além disso, o que significa pensar demais? Quando surgem problemas, é preciso analisá-los um por um. Não há problema em pensar demais; o medo é não conseguir pensar em nada.
Reply #142016-02-17
Conhecimento pessoal: 1. A partir dos fenômenos observados, a presença de água no óleo térmico não representa um problema significativo. Além disso, é importante prestar atenção ao tanque de expansão: se houver água no óleo térmico que chega ao tanque de expansão, o óleo e a água vão ferver, produzindo um som alto. Quanto maior a quantidade de água, maior será o som; 2. Verifique a diferença de temperatura entre a saída do óleo térmico e a entrada do mesmo. Por que a temperatura do óleo que retorna aumentou? E a temperatura de troca de calor do reboiler não consegue subir? A causa mais provável é a formação de incrustações ou obstruções em tubulações do óleo térmico, o que reduz a eficiência da troca de calor. Como resultado, o calor do óleo térmico não consegue ser dissipado, fazendo com que a temperatura do óleo retorne aumente. Além disso, os hidrocarbonetos leves que também são aquecidos não recebem calor suficiente, e, portanto, sua temperatura não aumenta. Recomenda-se verificar a diferença de pressão nas entradas e saídas do trocador de calor, bem como a diferença de temperatura entre as entradas e saídas do óleo térmico. Também é importante verificar o funcionamento das válvulas de regulação. Além disso, é necessário garantir que haja um selo de nitrogênio no tanque de expansão, a fim de evitar que o óleo térmico, em altas temperaturas, sofra oxidação acelerada. .
Reply #152016-02-17
Por favor, eu só queria saber se é possível determinar o grau de acidez ou alcalinidade do óleo térmico usando um teste de pH Óleos! Não disse mais nada
Reply #162016-02-17
O que quero dizer é usar um teste para verificar o valor de pH do óleo térmico, a fim de conferir se há algum material vazando para dentro do sistema de óleo. É apenas um dos métodos de verificação.
Reply #172016-02-18
Uma pequena quantidade de água no óleo térmico quase não tem efeito algum quando se usa papel de teste pH. Já com uma grande quantidade de água, não é apenas a temperatura do tanque superior que aumenta; nesse caso, o tanque superior começaria a vazar óleo imediatamente!
Reply #182016-02-18
O que pode vazar não é necessariamente apenas água; também podem ser materiais, afinal, o sistema de materiais também é aquecido por óleo térmico. Quando falo em usar um teste com fita reagente, refiro-me definitivamente ao caso em que há vazamento de materiais para o sistema de óleo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.