O medidor de nível com duas flanges apresenta grandes flutuações

2016-01-18View Original

Thread Content

O medidor de nível com duas flanges localizado no fundo do tanque de reprocessamento dos equipamentos de craqueamento catalítico apresenta grandes flutuações quando a temperatura ambiente é baixa; em poucos segundos, o nível pode variar entre 5 e 13 unidades. O nível normal fica entre 40 e 80. Quando a temperatura mínima está acima de oito graus abaixo de zero, basicamente não há problemas. Se a temperatura do ambiente permanecer baixa, especialmente abaixo de sete ou oito graus negativos, esse problema ocorre. Primeiramente, deve-se esclarecer que as condições de processo não sofreram alterações, e não há interferências ao redor. Os pontos de medição de pressão superior e inferior ficam a cerca de 10 metros de distância, mas o comprimento do capilar de óleo de silício é maior; ele possui várias espirais entrelaçadas. A parte inferior dos flanges possui aquecimento adequado, enquanto o capilar não possui esse tipo de aquecimento. Outros medidores de nível com duas flanges não apresentam esse problema. Da última vez que abri para verificar, não encontrei nenhum problema de obstrução. Depois de reinstalar, tudo funcionou bem. Desta vez, com as temperaturas baixas, aconteceu de novo
Reply #22016-01-19
Isso é realmente difícil de resolver; vamos trocar a tabela.
Reply #32016-01-19
Acho que ainda é um problema de aquecimento. Vou verificar com atenção; se não funcionar, vou tentar usar outro transmissor.
Reply #42016-01-20
Adicione aquecimento auxiliar ao capilar; o aquecimento elétrico também funciona, e com certeza resolverá o problema. Se conseguir resolver, por favor, responda para mim
Reply #52016-01-20
Podemos trocar pelo relógio novo primeiro, se for possível.
Reply #62016-01-20
Instalar uma fita de aquecimento no capilar deve resolver esse problema
Reply #72016-01-20
O tipo padrão de dupla flange não é feito de óleo de silício para baixas temperaturas; houve um erro na encomenda. Se o medidor não for trocado, só será possível fornecer aquecimento auxiliar ao capilar, e esse aquecimento também deve ser leve.
Reply #82016-01-20
Eu também tenho o mesmo problema. Acho que está relacionado ao óleo de silício: embora a temperatura não atinja o ponto de fusão ou ebulição do óleo de silício,, com o passar do tempo, todo o óleo de silício que uso acaba ficando mais diluído.
Reply #92016-01-21
Já tivemos situações semelhantes às descritas pelo autor do post. Uma delas é o problema relacionado à isolamento térmico ou ao aquecimento elétrico. Outra situação é quando as flanges duplas ficam em uso por um período muito longo, em condições ambientais adversas, o que faz com que a membrana das flanges fique endurecida e perca sua elasticidade. :(
Reply #102016-01-21
Verifique o modelo das suas flanges duplas; seja EJA ou 3051C, o óleo de silício do tipo C não pode ser usado em temperaturas abaixo de 0 graus.
Reply #112016-01-22
Vamos trocar as flanges duplas do Lan Lian Fuji; as que usamos aqui funcionam muito bem. . . . :D:D:D
Reply #122016-01-26
O óleo de silício em capilares precisa de aquecimento, e esse é um fenômeno bastante típico.
Reply #132016-01-27
Sugere-se que o autor informe o modelo completo com duas flanges, para que seja possível analisar o problema.
Reply #142016-01-27
Faça vários testes para ver onde está o problema; é melhor consultar a equipe técnica do fabricante
Reply #152016-01-28
Seus flanges duplos não são adequados para baixas temperaturas; a escolha do modelo não é muito adequada. É possível adicionar aquecimento elétrico, mas a temperatura não deve ser muito alta, para evitar que o óleo de silício se vaporize.
Reply #162016-02-20
Por favor, envie o modelo completo, para que todos possam ajudá-lo a analisá-lo. Além disso, é melhor você aquecer seu capilar, envolvendo-o com algodão isolante; P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.