HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Escolha de aterramento da sala de controle

2016-01-18View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Da Dao Xing em 19/01/2016, às 15:58. Qual é a diferença entre conectar o sistema de aterramento da sala de controle a um sistema de aterramento em rede e utilizar um sistema de aterramento independente?   Quero dizer, quais são os critérios a serem considerados ao escolher entre um aterramento em rede ou um aterramento individual? @feng*aosa @ Wang Tianze
Reply #22016-01-19
Considerando a interação mútua, teoricamente é o mesmo.
Reply #32016-01-19
Os padrões atuais exigem um aterramento em potencial igual, ou seja, o que o autor mencionou: “extraído do aterramento em rede”. O valor da resistência de aterramento também é especificado
Reply #42016-01-19
Posso dizer que, na verdade, não há diferença alguma; é apenas um ponto de aterramento adicional em paralelo. Lembre-se de que, não importa quantos pontos de aterramento você faça, no final todos eles precisam estar conectados. Portanto, se a rede de aterramento da fábrica já atender aos requisitos, tente evitar criar pontos de aterramento separados; isso é um desperdício.
Reply #52016-01-19
Na minha opinião, a conexão em rede pode causar interferências devido às diferenças de potencial entre os diferentes pontos. Para os sistemas de controle presentes nas salas de controle, é melhor ter uma conexão de terra separada.
Reply #62016-01-19
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 19/01/2016, às 20:55. Apenas com um aterramento separado é que pode haver diferença de potencial, o que, por sua vez, pode interferir no sistema. Também é proibido pelas normas.
Reply #72016-01-20
A grande maioria das instalações que conheço e com as quais tive contato atualmente utiliza um sistema de aterramento em rede, o que permite uma conexão eletroquímica em toda a fábrica. No entanto, é necessário prestar atenção aos pontos de conexão dos instrumentos; por exemplo, o ponto de aterramento do DCS deve ficar longe do ponto de aterramento contra raios do edifício.
Reply #82016-01-20
:Então, por que o painel de operação DCS da Zhejiang Zhongkong precisa ter um sistema de aterramento separado? Os técnicos responsáveis pela instalação disseram que ele não pode ser conectado ao sistema de aterramento da rede elétrica principal
Reply #92016-01-20
  Dentro da área de aterramento em rede, a diferença de potencial entre os diferentes eletrodos de aterramento é pequena; portanto, a tensão de contato com o corpo humano e a tensão de passo também são baixas. A interferência entre diferentes pontos de aterramento também é pequena. Por exemplo, em áreas com aterramento em rede e em locais sem esse tipo de aterramento, quando o sinal é aterrado em vários pontos, as consequências nas áreas com aterramento em rede são muito menores do que nos locais sem esse tipo de aterramento.   No entanto, a distribuição de potencial fora da área de aterramento em rede continua a ser irregular, e a tensão de passo permanece muito alta. Especialmente nas áreas próximas à conexão em rede, a diferença de potencial entre os diferentes eletrodos de aterramento é relativamente maior. Quanto maior a área da rede de aterramento, mais evidente é esse efeito.   Se a sala de controle for construída dentro da área de aterramento em malha, é melhor utilizar uma barra de aterramento proveniente dessa malha como ponto de aterramento para o sistema de controle, em vez de criar um ponto de aterramento separado.   Se a sala de controle for construída fora da área de aterramento em malha, e for utilizada uma barra de aterramento extraída dessa malha como ponto de aterramento para o sistema de controle, então pode haver uma diferença de potencial elétrico entre o ponto de aterramento e o ambiente circundante (como os edifícios). E ao fazer um aterramento independente, é possível reduzir essa diferença de potencial.   Não está muito claro como fazer o pedido exatamente. Parece que a sala de controle fica acima da rede de aterramento do equipamento; usar um aterramento em formato de rede não é um problema ;   A sala de controle não fica acima da rede de aterramento e possui seu próprio sistema de aterramento. O aterramento do sistema de controle pode ser feito por meio da rede de aterramento existente, ou então por meio de um sistema separado. Não está claro quais são as especificações exatas, mas, segundo os especialistas em eletricidade, não há problema em estender uma rede de aterramento com área de trinta a cinquenta metros quadrados até uma casa simples localizada a vinte ou trinta metros de distância.
Reply #102016-01-20
Você está certo. Não encontrei as normas nacionais relativas à distância de aterramento, mas, em geral, considero que uma distância maior que 15 metros é suficiente para o aterramento contra raios.
Reply #112016-01-20
Parece que ter fio torna as coisas bem mais complicadas. É melhor usar o modo sem fio, pois não é preciso fazer muitas configurações
Reply #122016-01-26
Na área de eletricidade, existem muitos eletrodos de aterramento. É possível instalar eletrodos de aterramento em toda a fábrica ou instalação. É relativamente fácil manter a resistência de aterramento abaixo de 1Ω, a menos que se esteja em regiões extremamente secas. As normas atuais de aterramento exigem um aterramento em potencial igual, o que é perfeitamente atendido ao conectar-se à rede de aterramento da área elétrica. Portanto, não há necessidade de se instalar um eletrodo de aterramento separado para a área relacionada aos instrumentos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.