Thread Content
Atualmente, há um tanque de esgoto cuja água é extraída por meio de bombas controladas pelo nível da água. O medidor de nível utilizado é do tipo submerso. Isso faz com que a água seja despejada no tanque de forma irregular, e o medidor de nível também apresenta variações bruscas, chegando até a mostrar valores negativos quando a água é extraída. Já verifiquei se há algum problema com o medidor de nível, mas não encontrei nada. Gostaria de saber como resolver esse problema
É melhor usar um interruptor com boia, né? Um transmissor é demais.
Adicione um tubo de estabilização ao medidor de nível, para garantir a estabilidade do nível do líquido, longe das entradas e saídas de água.
Será que não está funcionando corretamente? É preciso calibrar de novo
Troque o radar, Amém: lol
:Cale a boca: para controlar as águas residuais, basta usar um medidor de nível com boia, não é? Economizar dinheiro.
A temperatura lá dentro às vezes pode chegar a mais de cem graus
Existem duas razões para que o medidor de nível submerso mostre um valor negativo: 1) o ponto zero do medidor não foi calibrado corretamente; 2) o elemento de medição de pressão do medidor está muito próximo da saída de extração. Para estabilizar a exibição do medidor de nível de inserção, é necessário primeiro manter estável o nível do líquido no tanque de controle, evitando flutuações bruscas. Além disso, é preciso evitar que a temperatura fique muito alta, o que poderia causar vaporização do líquido. O instrumento pode ser equipado com filtros no sistema de controle DCS.
O sensor está na fase líquida; como a temperatura está muito alta, agora é preciso substituí-lo novamente
Bem, é porque a temperatura está muito alta, e os sensores registram grandes flutuações no nível do líquido durante a extração e o descarregamento da água
Eu tenho uma maneira de estabilizar a indicação do nível do fluido, sem precisar trocar o medidor de nível, basta fazer algumas pequenas alterações.
Recomenda-se substituir o nível de medição do tanque de óleo sujo por radar de ondas guiadas
Na minha opinião, basta colocar dois interruptores de nível com esferas seladas, um no nível mais alto e outro no nível mais baixo. Assim, está tudo resolvido
Bem, isso também serve, mas não dá para ver qual é o nível do líquido
Porque, na verdade, o nosso chefe não considerou esse aspecto na época. Antes, era aberto, e o uso de métodos de inserção funcionava bem. Agora, como está selado, ainda se usa o método anterior