O nível do líquido oscila sem parar; como resolver?

2016-01-19View Original

Thread Content

Atualmente, há um tanque de esgoto cuja água é extraída por meio de bombas controladas pelo nível da água. O medidor de nível utilizado é do tipo submerso. Isso faz com que a água seja despejada no tanque de forma irregular, e o medidor de nível também apresenta variações bruscas, chegando até a mostrar valores negativos quando a água é extraída. Já verifiquei se há algum problema com o medidor de nível, mas não encontrei nada. Gostaria de saber como resolver esse problema
Reply #22016-01-19
É melhor usar um interruptor com boia, né? Um transmissor é demais.
Reply #32016-01-19
Adicione um tubo de estabilização ao medidor de nível, para garantir a estabilidade do nível do líquido, longe das entradas e saídas de água.
Reply #42016-01-19
Será que não está funcionando corretamente? É preciso calibrar de novo
Reply #52016-01-20
Troque o radar, Amém: lol
Reply #62016-01-20
:Cale a boca: para controlar as águas residuais, basta usar um medidor de nível com boia, não é? Economizar dinheiro.
Reply #72016-01-20
A temperatura lá dentro às vezes pode chegar a mais de cem graus
Reply #82016-01-20
Existem duas razões para que o medidor de nível submerso mostre um valor negativo: 1) o ponto zero do medidor não foi calibrado corretamente; 2) o elemento de medição de pressão do medidor está muito próximo da saída de extração. Para estabilizar a exibição do medidor de nível de inserção, é necessário primeiro manter estável o nível do líquido no tanque de controle, evitando flutuações bruscas. Além disso, é preciso evitar que a temperatura fique muito alta, o que poderia causar vaporização do líquido. O instrumento pode ser equipado com filtros no sistema de controle DCS.
Reply #92016-01-20
O sensor está na fase líquida; como a temperatura está muito alta, agora é preciso substituí-lo novamente
Reply #102016-01-20
Bem, é porque a temperatura está muito alta, e os sensores registram grandes flutuações no nível do líquido durante a extração e o descarregamento da água
Reply #112016-01-20
Eu tenho uma maneira de estabilizar a indicação do nível do fluido, sem precisar trocar o medidor de nível, basta fazer algumas pequenas alterações.
Reply #122016-01-21
Recomenda-se substituir o nível de medição do tanque de óleo sujo por radar de ondas guiadas
Reply #132016-01-21
Na minha opinião, basta colocar dois interruptores de nível com esferas seladas, um no nível mais alto e outro no nível mais baixo. Assim, está tudo resolvido
Reply #142016-01-21
Bem, isso também serve, mas não dá para ver qual é o nível do líquido
Reply #152016-01-21
Porque, na verdade, o nosso chefe não considerou esse aspecto na época. Antes, era aberto, e o uso de métodos de inserção funcionava bem. Agora, como está selado, ainda se usa o método anterior

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.