Há um medidor de vazão do tipo orifício na linha de vapor do sistema de enxofre. O ponto zero e a faixa de medição do medidor estão normais, e a pressão no tubo também é estável. Por que, então, há flutuações constantes no valor medido (entre zero e a faixa de medição)? Mesmo após a substituição pelo medidor novo, as flutuações continuam sendo significativas
Reply #22016-01-19
Os tubos de pressão positiva e negativa possuem tanque de isolamento gasoso-líquido instalado?
Reply #32016-01-20
Há um medidor de vazão com orifício em linha de vapor do sistema de enxofre; o ponto zero e a faixa de medição do instrumento estão normais, e a pressão na tubulação é estável. Por que, então, há flutuações constantes (entre zero e a faixa de medição)? Mesmo após a substituição pelo novo instrumento, as flutuações continuam sendo significativas. Talvez seja vapor com água.
Reply #42016-01-20
É muito provável que o líquido condensado dentro do tubo de pressão contenha muitas bolhas. Primeiro, feche o medidor; em seguida, esvazie completamente o líquido de condensação. Depois, encha-o novamente ou espere que o líquido de condensação preencha sozinho o tubo de pressão antes de ligar o medidor para verificar. Se ainda não funcionar, divida-o em duas partes, para descartar se o problema está na transformadora de pressão ou no cabo de sinal que leva até o DCS.
Reply #52016-01-20
Também já encontramos esse problema: o tubo de pressão não está funcionando corretamente, e as mudanças de pressão não ocorrem de maneira adequada. Ao desobstruir o tubo de pressão, esse problema deve ser resolvido.
Reply #62016-01-20
Qual é a temperatura do vapor? Pode ser que haja acúmulo de líquido. Talvez mudar a direção de instalação possa resolver o problema. Inverta a orientação do instrumento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.