Tanque de armazenamento de solução de etanol a 95%, com capacidade de 10 m3. Possui duas aberturas na parte superior: uma delas serve como válvula de respiração
O topo do tanque pode ser monitorado por ultrassom, radar, impedância de radiofrequência ou magnetoestricção; não se sabe se é um tanque vertical ou horizontal
O ultrassom não funciona, pois o meio se volatiliza. Se a constante dielétrica atender aos requisitos, considere o radar. Se for possível ter uma abertura na lateral da parte inferior do tanque, seria ideal usar um medidor de nível com flange único. Além disso, a pressão negativa do lado do flange único deve ser direcionada para a parte superior do tanque, a fim de manter o equilíbrio do estado gasoso.
O medidor de nível por radar de ondas guiadas GDLD601 funciona bem com cabo; o álcool causa evaporação, o que torna o uso de ultrassons inviável. Em termos de custo-benefício e desempenho, o radar de ondas guiadas é muito mais confiável
Radar, do tipo a cabo. De Rosemont, parece ser uns 2W
Radar de escala de Rosemount, estimado em cerca de 100 mil
Coisas desse tipo são bem caras, não é? Os requisitos de qualidade são bastante rigorosos
Se o tanque de armazenamento não tiver orifícios, pode-se utilizar um medidor de nível de tipo externo, o ZHH-LM-CTA10. Sua precisão é de 0,1%, opera no sistema de quatro fios, requer alimentação de 24VDC, é à prova de explosões (ExdIICT6), tem proteção IP67, fornece saída de 4-20mA, possui interface elétrica NPT1/2 e dispõe de display local. Se houver aberturas no tanque de armazenamento, podem ser utilizadas medições por ultrassom, radar, impedância de radiofrequência, magnetoestricção, entre outras.
Ressonância de radiofrequência e magnetoestricção: o preço não é muito alto, e o desempenho é satisfatório
Podem ser utilizados medidores de nível produzidos por fabricantes que possuam certificação de segurança contra explosões
Medidor de nível de aplicação externa: permite medição sem a necessidade de fazer furos. O resultado é bom :)
Tipo de montagem superior, um orifício; é melhor escolher o tipo magnetoestrictivo. O radar de ondas guiadas é caro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o local de instalação, que é apenas um orifício, pode não ser adequado. Quanto aos modelos de medição externa, aconselhamos que você não tente usá-los. Nós fabricamos tanques de armazenamento de cloro líquido do tipo horizontal, com capacidade de cerca de 10 litros, e possuem uma área cega de 10%.