Eu preciso medir uma diferença de pressão de aproximadamente 100 Pa. O meio em questão é amônia, portanto, o sensor precisa ser resistente à corrosão. Obrigado.
As séries EJA e 3051, entre outras, possuem transmissores de diferencial de pressão; a pressão de operação de 100 Pa não representa nenhum problema; Quanto à corrosividade da água amoniacal, isso não é nenhum problema; o material 316L é suficiente.
Isso que fazemos, podemos conversar sobre isso
Muitos transmissores são capazes de realizar medições de diferença de pressão mínima. Quanto ao problema da corrosão, basta escolher um material resistente à corrosão para as partes em contato com o líquido.
Eu não entendo de química industrial; não consigo identificar os componentes específicos. Provavelmente é uma mistura de amônia e outros gases. Eu uso esse método para verificar se os canos estão obstruídos por cristais. Acredito que a diferença de pressão seja de aproximadamente 100 Pa.
Você trabalha com instrumentação, certo? Quer dizer que não é possível medir uma pressão de 100 Pa? A faixa de medição do EJA120A é de -1KPa a 1KPa, com uma relação de escala de 10:1. Ou seja, para você, isso significa que não é possível medir uma diferença de pressão de 100Pa? Em nosso processo de exportação de granulação por pulverização, a condição de pressão do ar é de -50Pa a 50Pa. Para isso, utilizamos sensores de pressão da EJA; a precisão deles é bastante alta. Além disso, você já é uma pessoa adulta. Pare de fazer ataques pessoais o tempo todo; não traga vergonha para as pessoas cultas.
O autor do tópico deve consultar o manual de seleção do EJA120A por conta própria; nele há cálculos detalhados sobre a precisão (a precisão e a faixa de medição não seguem uma relação puramente linear). A precisão real, após os testes, acaba sendo um pouco menor. Acho que, do ponto de vista técnico, não faz muito sentido se preocupar com diferenças de 1 Pa ou 2 Pa. Não sei de qual fabricante é o 5º andar. Quem não consegue fazer algo, acaba atacando os outros. Não quero perder tempo conversando com ele.
Se fosse por mim, escolheria a série EJAW118. Está bem, não é?
Desculpe, pensei que era 100KPA
A série EJA120A é um pouco perigosa, pois sua faixa de operação é de 100PA a 1000PA
Desde que haja posts do veterano Porco Velho, com certeza será incrível. Entre risadas e reclamações, ficou evidente a atitude profissional e rigorosa de um técnico experiente. Hehe, o porquinho favorito~~~~~~~:victory:
Lembro que o aço inoxidável com amônia é bom, só não pode ter cobre. Quanto à faixa de medição, realmente os modelos de 120 são os mais comuns