Método de compensação da temperatura da extremidade fria do termopar eletrônico

2016-01-21View Original

Thread Content

Como é compensada a temperatura da extremidade fria dos termopares na sala eletrônica da usina?
Reply #22016-01-21
Transmissor de temperatura, ou fio de compensação.
Reply #32016-01-21
Sem variação de temperatura e sem fios de compensação, pode-se utilizar o método dos resistores termísticos
Reply #42016-01-21
Em mudanças de temperatura, ou nos dispositivos de segurança dos gabinetes, há sempre compensação de temperatura.
Reply #52016-01-21
Compensação por meio de ponte elétrica...
Reply #62016-03-29
É possível encontrar muitos materiais semelhantes na internet. Os principais métodos são: método de temperatura constante, método de cálculo e correção, método de fio de compensação e método de ponte de compensação
Reply #72016-03-30
1. Os termopares são compensados por meio de fios de compensação. 2. Medição de temperatura por resistência térmica: há uma resistência de referência na sala de controle, que serve para medir a temperatura ambiente. O valor exibido é obtido após “compensar” essa temperatura ambiente, ou seja, é a temperatura real medida.
Reply #82016-03-30
1) O fio de compensação não tem função de compensação de temperatura; ele serve apenas para estender a extremidade fria, utilizando um material barato que permite que as características de temperatura-eletromotriz do termopar sejam mantidas. Teoricamente, se a extremidade fria for levada para um local onde a temperatura permanece constante, o termopar não precisa de compensação de temperatura. Na prática, porém, a extremidade fria costuma ser colocada em locais como os gabinetes, onde a temperatura é relativamente constante. Devido às diferenças de temperatura entre os gabinetes no inverno e no verão, é necessária a compensação de temperatura. 2) A compensação da extremidade fria é realizada no transmissor, na barreira de segurança ou nos módulos correspondentes. Em um dos braços da ponte de Wheatstone presente no circuito de medição, é utilizado um resistor termistor; as propriedades relacionadas à temperatura e à resistência desse resistor são utilizadas para realizar a compensação de temperatura. Além disso, se for utilizada compensação com resistores termistores, é possível lidar com mudanças de temperatura na extremidade fria dentro de certos limites; para além desses limites, não é possível obter uma compensação precisa. Em aplicações de produção, o uso de transmissores no local permite a transmissão de sinais em formato 4-20mA, oferecendo boa resistência a interferências. No entanto, devido às grandes variações de temperatura nas quatro estações no local, a compensação da temperatura do terminal frio torna-se bastante difícil. Já o método de usar fios de compensação para estender a extremidade fria até o gabinete apresenta o problema de uma fraca capacidade de resistência a interferências nas transmissões de sinais em milivolts; como escolher entre essas opções é uma questão a ser considerada.
Reply #92016-04-05
Aprenda um pouco! ! ! Iniciante em instrumentos
Reply #102016-04-05
A compensação do termopar não significa que não haja necessidade de compensação em temperaturas constantes; na verdade, refere-se ao fato de que não é preciso realizar compensação em um ambiente com temperatura constante em zero grau. Geralmente, um fio de compensação é usado para estender o sinal até o interior do gabinete. O módulo ou suporte correspondente possui um dispositivo de medição da temperatura ambiente do gabinete, e então essa temperatura ambiente é compensada. Esta temperatura do ambiente deve ser mantida o mais constante possível, caso contrário, haverá flutuações de temperatura.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.