Como é compensada a temperatura da extremidade fria dos termopares na sala eletrônica da usina?
Transmissor de temperatura, ou fio de compensação.
Sem variação de temperatura e sem fios de compensação, pode-se utilizar o método dos resistores termísticos
Em mudanças de temperatura, ou nos dispositivos de segurança dos gabinetes, há sempre compensação de temperatura.
Compensação por meio de ponte elétrica...
É possível encontrar muitos materiais semelhantes na internet. Os principais métodos são: método de temperatura constante, método de cálculo e correção, método de fio de compensação e método de ponte de compensação
1. Os termopares são compensados por meio de fios de compensação. 2. Medição de temperatura por resistência térmica: há uma resistência de referência na sala de controle, que serve para medir a temperatura ambiente. O valor exibido é obtido após “compensar” essa temperatura ambiente, ou seja, é a temperatura real medida.
1) O fio de compensação não tem função de compensação de temperatura; ele serve apenas para estender a extremidade fria, utilizando um material barato que permite que as características de temperatura-eletromotriz do termopar sejam mantidas. Teoricamente, se a extremidade fria for levada para um local onde a temperatura permanece constante, o termopar não precisa de compensação de temperatura. Na prática, porém, a extremidade fria costuma ser colocada em locais como os gabinetes, onde a temperatura é relativamente constante. Devido às diferenças de temperatura entre os gabinetes no inverno e no verão, é necessária a compensação de temperatura. 2) A compensação da extremidade fria é realizada no transmissor, na barreira de segurança ou nos módulos correspondentes. Em um dos braços da ponte de Wheatstone presente no circuito de medição, é utilizado um resistor termistor; as propriedades relacionadas à temperatura e à resistência desse resistor são utilizadas para realizar a compensação de temperatura. Além disso, se for utilizada compensação com resistores termistores, é possível lidar com mudanças de temperatura na extremidade fria dentro de certos limites; para além desses limites, não é possível obter uma compensação precisa. Em aplicações de produção, o uso de transmissores no local permite a transmissão de sinais em formato 4-20mA, oferecendo boa resistência a interferências. No entanto, devido às grandes variações de temperatura nas quatro estações no local, a compensação da temperatura do terminal frio torna-se bastante difícil. Já o método de usar fios de compensação para estender a extremidade fria até o gabinete apresenta o problema de uma fraca capacidade de resistência a interferências nas transmissões de sinais em milivolts; como escolher entre essas opções é uma questão a ser considerada.
Aprenda um pouco! ! ! Iniciante em instrumentos
A compensação do termopar não significa que não haja necessidade de compensação em temperaturas constantes; na verdade, refere-se ao fato de que não é preciso realizar compensação em um ambiente com temperatura constante em zero grau. Geralmente, um fio de compensação é usado para estender o sinal até o interior do gabinete. O módulo ou suporte correspondente possui um dispositivo de medição da temperatura ambiente do gabinete, e então essa temperatura ambiente é compensada. Esta temperatura do ambiente deve ser mantida o mais constante possível, caso contrário, haverá flutuações de temperatura.