Quanto aos tipos de válvulas de segurança, quais são as que são projetadas para funcionar em situações de incêndio, e quando devem ser utilizadas válvulas de segurança para situações de obstrução?

2016-01-21View Original

Thread Content

Toda vez que olho para os desenhos do PID, surge uma dúvida: nos vários recipientes conectados em série no processo, alguns dos válvulas de segurança possuem entradas e saídas bem pequenas. Essas válvulas são consideradas válvulas de segurança para situações de incêndio, e a pressão de ajuste delas é igual à pressão de projeto do recipiente de pressão; Já algumas válvulas de segurança são do tipo com entradas e saídas bem grossas, marcadas como para condições de obstrução. Pergunta: Em quais situações o projeto deve ser feito para condições de incêndio, e em quais situações deve ser feito para condições de obstrução? Não me diga que as condições em que pode ocorrer um incêndio são, justamente, as condições de incêndio. O que eu gostaria de saber é: qual é a base para essa classificação? Em qual livro posso encontrar essa informação?
Reply #22016-01-22
Existem mais de uma dúzia de condições de operação para as válvulas de segurança. Para recipientes, torres e outros equipamentos que podem causar superpressão em situações de incêndio, é necessário levar em consideração as condições do incêndio. Para válvulas de saída fechadas, que podem causar sobrepressão nos equipamentos a montante, é necessário considerar a condição de obstrução na saída.
Reply #32016-01-22
Ao projetar uma válvula de segurança, o mais importante é o cálculo da vazão de descarga da válvula. Ao calcular esse valor de vazão, consideram-se situações como incêndio, obstrução, outras reações fora de controle e pressão/temperatura excessivas. É escolhida a situação que resultar no maior valor de vazão. É assim que eu entendo. Não sei o que os outros usuários acham
Reply #42016-01-22
Parece que ainda não é possível encontrar informações ou livros que forneçam respostas concretas, afinal, cada processo de produção é diferente. Geralmente, calculo a quantidade de liberação de segurança com base em várias condições operacionais possíveis, escolhendo o valor mais alto como base para a seleção da válvula de segurança final.
Reply #52016-01-24
Primeiramente, é necessário determinar se o sistema pode sofrer superpressão ou se a superpressão ocorre apenas ocasionalmente. As condições de sobrepressão possíveis incluem incêndios externos, fechamento das válvulas de saída, falhas nas válvulas de regulação e alimentação excessiva do recipiente de pressão ; Em casos ocasionais de sobrepressão, como quando o reator fica fora de controle, geralmente não é necessário realizar uma análise de segurança para a liberação de pressão. 1. Incêndio externo: Quanto à possibilidade de incêndio externo, quando o sistema é exposto às chamas, calcula-se a vazão necessária para a válvula de segurança, com base no calor que chega ao recipiente. Tanto o “Regulamento Técnico de Inspeção de Segurança de Recipientes sob Pressão”, emitido pelo Ministério do Trabalho do nosso país, quanto a norma API-520 da American Petroleum Institute, estabelecem métodos de cálculo para diferentes condições de incêndio externo. 2. Falha na válvula de regulação a montante: A instalação de uma válvula de regulação a montante do sistema pode causar uma pressão no reservatório que excede o valor máximo permitido. Para as válvulas de regulação, independentemente da posição durante um acidente, recomenda-se que a vazão de escape seja analisada considerando a situação em que a válvula está completamente aberta no momento do acidente. 3. Válvula de saída a jusante fechada: quando a válvula de saída está fechada e a válvula de entrada não está, o volume de vazão é o máximo fluxo normal do tubo que está fechado. Esse cenário é semelhante a situações de falha na válvula de regulação e a alguns cenários de acidente em condições de alimentação excessiva.
Reply #62016-01-24
Nada mal, embora não seja muito detalhado. Espero que possamos continuar discutindo sobre as válvulas de segurança em condições de incêndio.
Reply #72016-05-19
Eu também tenho essa dúvida. Nós, que trabalhamos com compressores de gás natural, percebemos que, em muitos produtos fabricados no exterior, a válvula de segurança de entrada de ar dos equipamentos leva em consideração situações de incêndio. Quanto às outras situações, como as de obstrução, existe algum fundamento para isso? ?
Reply #82016-05-19
O que está indicado no P&ID refere-se apenas às condições de operação mais severas; como as condições mais severas para cada válvula de segurança são diferentes, naturalmente as indicações também serão distintas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.