Escolha da junta de revestimento metálico para flanges RF

2016-01-21View Original

Thread Content

A flange da câmara esférica, projetada para uma pressão de 2,5 MPa, possui superfície RF. De acordo com o Baidu Wenku, para pressões inferiores a 6,3 MPa, nas flanges de superfície RF pode-se utilizar juntas de revestimento metálico do tipo C ou D, ou seja, com anel interno ou com anéis interno e externo; Mas, devido a problemas técnicos na instalação dos anéis internos e externos de vedação metálica utilizados nos nossos válvulas de segurança, várias delas começaram a vazar. Após substituir esses anéis por vedações metálicas planas, o problema de vazamento foi resolvido. Isso está correto?
Reply #22016-01-21
““Junta de revestimento metálico plana” – você se refere à junta de revestimento do tipo básico (junta do tipo A)? Em princípio, pode-se usá-la dessa maneira. Como os funcionários no local determinam a causa do vazamento? Bem-vindo a mais interações.
Reply #32016-01-21
Que tipo de “problemas técnicos de instalação”? Isso também é algo que vale a pena discutir!
Reply #42016-01-22
Usar o tipo A não é bom para alinhar, certo? Deve ser possível usar
Reply #52016-01-22
Tem a ver com a qualidade do coxim; segundo os padrões estrangeiros, as flanges RF podem ser utilizadas em ambientes com hidrogênio a 1500 BL. Mas o design doméstico geralmente usa RJ; ainda é o processo de fabricação que não é bom. No seu caso, é melhor usar buchas compatíveis com as flanges. Desde que a qualidade das buchas seja adequada, não haverá vazamentos. Se não houver mais vazamentos, é possível manter a produção por enquanto; na próxima manutenção, as flanges e as juntas deverão ser substituídas ao mesmo tempo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.