Relacionado ao vaso de vapor da fornalha espacial

2016-01-21View Original

Thread Content

O valor de pH da água no vaso de vapor do forno espacial está recentemente perto de 10. Pergunto: quanto é em outras fabricantes? Quais são os danos de um nível elevado de PH? Como reduzir? O que é que todos colocam dentro do vaso de pressão? Quanto é adicionado a cada hora? Espero que possam explicar em detalhes. Muito obrigado!
Reply #22016-02-12
O pH da água de alimentação do vaso de pressão do forno espacial deve ficar entre 8,5 e 10,5. Se estiver perto de 10, provavelmente não haverá problemas. Se o pH da água de alimentação for alto, pode-se verificar o valor do pH da água fornecida ao vaso de pressão. Se for alto, então é preciso reduzi-lo. Além disso, o aditivo geralmente utilizado no vaso de pressão é fosfato, com o objetivo de evitar a formação de incrustações duras no sistema do vaso de pressão.
Reply #32016-02-16
Vocês não têm indicadores para a água do fogão? PH 9-10,5: A concentração total de sais é inferior a 100 mg/L; a concentração de SiO2 é inferior a 2 mg/L; a concentração de íons clorídicos é inferior a 4 mg/L. A concentração de fosfatos fica entre 5 e 15 mg/L. Se a concentração for baixa, deve-se adicionar mais; se for alta, deve-se eliminar o excesso. São as normas básicas para a operação de caldeiras a vapor. Não há nada de especial nisso
Reply #42016-02-16
Fosfato, hidrogênio, oxigênio, sódio hidróxido – dependendo da análise, adiciona-se o que for necessário

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.