Nível e pressão do tanque de amônia

2016-01-21View Original

Thread Content

A pressão no tanque de amônia líquida é de aproximadamente 0,7 MPa. É um tanque horizontal, com altura de 1,5 metros. Atualmente, pretende-se adicionar um transmissor de pressão e um transmissor de nível ao tanque. Qual seria o modelo adequado para esses transmissores? É possível usar um transmissor de pressão Rosemount 3051TG2? Se for possível, qual material deve ser utilizado para a membrana de isolamento e para as peças de contato com o processo: 316L SST ou Hastelloy C-276? Se for usado um transmissor de nível com duas flanges, qual seria a melhor opção para a membrana das flanges?
Reply #22016-01-21
Se for adicionada também uma resistência de platina, qual deve ser o diâmetro do tubo de proteção? De que material deve ser feito o tubo de proteção?
Reply #32016-01-21
O material de aço inoxidável já é suficiente~ O amônia líquida não é muito corrosiva. Basta verificar de que material é feito o tanque de armazenamento da amônia líquida para entender melhor~
Reply #42016-01-22
A unidade antiga era um grande tanque de amônia líquida, com um pequeno refrigerador. Lembro que o nível do líquido era medido por radar, enquanto a pressão era medida com um transdutor de pressão da marca Yokogawa. Quando comecei a trabalhar, fui com meu mentor para calibrar os instrumentos. Ao fechar a válvula de fechamento e abrir a válvula de alívio, formou-se uma fina camada de gelo ao redor do sensor de vaporização do amônia líquida. Meu mentor abria e fechava a válvula alternadamente, dizendo que era para evitar que o sensor se danificasse devido ao frio. Foi há mais de 10 anos; não me lembro do modelo. Opinião pessoal, apenas para referência.
Reply #52016-01-22
Eu uso 304 para amônia líquida; se você estiver preocupado, pode usar 316 no máximo. HC-276? Ta? Só posso dizer que vocês são ricos demais, não há nada a fazer.
Reply #62016-01-22
Qual é o material do pote? Você pode usar o que quiser. Em situações normais, raramente se usa o tipo C. . . . Romon? Dinheiro e luxúria
Reply #72016-01-22
Não há condições de operação especiais, pode usar à vontade.
Reply #82016-01-22
Usar radar para medir o nível do líquido parece um pouco problemático
Reply #92016-01-22
Por quê? Os grandes tanques de armazenamento de 5 a 6 mil metros cúbicos, utilizados em instalações de produção de amônia sintética com capacidade de 450 mil toneladas por ano. Não é esse tipo de tanque de armazenamento pequeno do dono do post. São dois no total, acompanhados por um pequeno refrigerador que funciona 24 horas por dia, para liquefazer novamente o amônia gasificado e devolvê-lo.
Reply #102016-01-25
Isso também afeta o uso do radar devido à vaporização.
Reply #112016-01-25
Eu pensei que vocês estivessem se referindo ao fato de que a baixa temperatura do amônia líquida afeta o funcionamento normal do radar. Quanto à influência da vaporização de amônia nas medições, não existe esse problema. Eu disse que o tanque está equipado com um pequeno aparelho de refrigeração, que funciona 24 horas por dia, sem parar, para liquefazer novamente o amônia contido no tanque, o ano todo. Chamamos de pequeno refrigerador, mas na verdade ele não é nada pequeno; é só que sempre o chamamos assim. Esqueci qual é o nome científico.
Reply #122016-01-25
Amônia líquida, tanques horizontais – pode-se usar um medidor de nível por radar de ondas guiadas. É um método de medição por contato; com certeza é eficaz. Já foi muito utilizado em fábricas de fertilizantes
Reply #132016-01-25
Os tanques de armazenamento de amônia líquida aqui têm uma pressão de 1,6 MPa. O material utilizado é 316L. No entanto, eles ainda não foram colocados em uso; o projeto técnico acabou de ser elaborado
Reply #142016-01-25
Os tanques de armazenamento de amônia líquida aqui têm uma pressão de 1,6 MPa. O material utilizado é 316L. No entanto, eles ainda não foram colocados em uso; o projeto técnico acabou de ser elaborado
Reply #152016-01-26
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 26/01/2016, às 10:30. O material 316L está tudo bem; é um diafragma plano. Não há mais nada a dizer. Flange de resistência térmica DN40, material 321; por padrão, esse é o material utilizado. Existem muitos tipos de tubos de proteção; você pode conferir nos exemplos disponíveis.
Reply #162016-02-03
Este tópico foi editado pela última vez por shrien em 3/2/2016, às 17:27. Também é possível usar medidores de nível externos para medir o amônia líquida

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.