O que fazer se a temperatura do processo for muito alta em um manômetro de membrana?

2016-01-22View Original

Thread Content

A temperatura do meio na indústria petroquímica é de 427 graus. O fornecedor nos disse que o óleo de silício de alta temperatura utilizado nos medidores de membrana consegue atingir no máximo 400 graus. Alguém pode ajudar a pensar em alguma solução? Obrigado a todos!
Reply #22016-01-22
Desculpe, eu sou o dono do tópico. Para complementar: a conexão entre as peças é por meio de flanges, do tipo CL2500. A pressão real é de pouco mais de 100 quilos, e se trata de vapor a alta temperatura
Reply #32016-01-22
A abordagem convencional não funciona? O fabricante fornece as placas de resfriamento; é necessário adicionar um curvador de condensação por conta própria
Reply #42016-01-22
A superfície da membrana é conectada por flanges; é possível adicionar um tubo de condensação na parte inferior dos flanges?
Reply #52016-01-22
Como conectar o tubo de condensação e a flange?
Reply #62016-01-22
Usar um medidor de tipo membrana não é correto; para vapor, basta um medidor de pressão comum
Reply #72016-01-23
Conexão por flange na saída de pressão; após ela, é adicionado um tanque de condensação. Depois do tanque, um tubo de transmissão de pressão conecta-o ao medidor.
Reply #82016-01-23
Adicione uma tampa de flange sobre a flange, faça um furo nessa tampa e solde o tubo de pressão. Crie um anel de condensação suficientemente longo; uma das extremidades desse anel deve ser conectada ao transmissor. Não é necessário usar diafragma para o meio a vapor; conexões roscadas comuns são suficientes
Reply #92016-01-23
Use um condensador para resfriar, ou, se preferir, compre um que atenda às suas necessidades – assim será melhor
Reply #102016-01-23
Se for um meio viscoso e de alta temperatura, use uma membrana como separador. Se for vapor, use um tubo de drenagem para levá-lo para fora. Use um medidor de pressão com mola comum; posso lhe dizer que seu preço é de 45 yuan. Acredita que a temperatura no local onde fica o medidor de pressão é a temperatura ambiente? ! Seu líder é um amador
Reply #112016-01-25
Juntamente com o manômetro, peça ao fabricante do manômetro que forneça radiadores, bem como anéis de condensação feitos por conta própria ou adquiridos externamente.
Reply #122016-01-25
Andar 11, resposta correta. Substitua o manômetro de membrana por um manômetro comum, faça um furo na flange original e adicione uma flange cega; em seguida, siga o método de instalação do manômetro comum, adicionando apenas um anel de condensação.
Reply #132016-01-25
E se o cliente insistir em usar um manômetro de diafragma? O que fazer?
Reply #142016-01-25
Existe uma solução caso a viscosidade do meio no lado do cliente seja alta? Há preocupação com o entupimento dos tubos de medição de pressão. Além disso, somos fornecedores de instrumentos, e não estamos no local de instalação. Existe algum lugar que possa fornecer as flanges de conexão e os tubos de medição de pressão necessários?
Reply #152016-01-25
Dê uma olhada no manual de instalação do painel da versão de 2012; há soluções para tudo.
Reply #162016-01-26
A temperatura do meio é de 427 graus, e a temperatura máxima do óleo de silício utilizado na membrana é de 400 graus. De acordo com a experiência, não há problemas; pode ser usado diretamente. Motivo: Ao instalar o manômetro, o tubo geralmente possui uma abertura em forma de flange. O comprimento do pescoço do flange é, normalmente, de pelo menos 150 mm. Além disso, é necessário adicionar uma válvula de corte, com um comprimento de aproximadamente 100 mm. Assim, o comprimento total necessário para a medição da pressão é de cerca de 250 mm. Com base na experiência prática, um comprimento de 250 mm causa uma queda de temperatura de pelo menos 150 graus. Portanto, pode-se usar esse equipamento com tranquilidade no caso descrito pelo proprietário. Em situações semelhantes, geralmente consideramos uma queda de temperatura de 100 graus. Isso porque a temperatura máxima suportada pelos óleos de silício utilizados atualmente é de apenas 400 graus. Na verdade, para vapor a 427 graus, não é necessário usar um manômetro de membrana; um manômetro comum, combinado com um anel de condensação, é suficiente para resolver esse problema.
Reply #172016-01-26
Parece que para a classe de pressão CL2500 só se pode usar um manômetro de membrana; será que existe outro tipo de dispositivo capaz de suportar uma pressão tão alta? Se as normas não permitirem a medição em 427 graus, só resta realizar a medição após a refrigeração. Estima-se que nenhum atlas tenha esse nível de pressão.
Reply #182016-01-26
Se a viscosidade for alta, use tubos de transmissão maiores, como aqueles com diâmetro externo de 22 mm. Se o entupimento for causado por cristais, pode-se adicionar aquecimento, o que resolverá o problema. Além disso, percebi que o fato de a temperatura ter caído para 150 mm na região onde é feita a medição faz sentido. Ou seja, na área onde é feita a leitura da pressão, a temperatura já não está mais em 427°C. Isso também é uma maneira eficaz de proceder. Placas cegas de flange e tubos de transmissão de pressão são vendidos por muitos fabricantes, e atualmente esse material é geralmente fornecido pelo proprietário do projeto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.